18/02/2022 11:15

Buongiorno,

Ho una caldaia Immergas victrix 24 del 2008, collegata ad un impianto solare termico sempre della Immergas, con boiler da 300 litri.
L'altro giorno ho chiamato il tecnico della caldaia perché la caldaia faceva scattare l'automatico. In pratica c'era stato un trafilamento d'acqua e un componente andava in corto.Il tecnico ha cambiato il pezzo e poi ha ripulito il bruciatore che ha detto essere molto sporco. Ha aspirato lo sporco e sostituito un disco in ceramica dentro che era rotto.
Arrivo a casa, apro il rubinetto dell'acqua calda ed esce acqua sporca con un forte odore di ferro, a tratti sembrava quasi schiuma. Lascio scorrere e sento odore come quella dell'acqua dei termosifoni o il glicole del solare. Stessa cosa accade per l'acqua fredda.
Lascio scorre ancora un pò e tutto torna normale. La mattina dopo, stessa cosa, ma l'odore di ferro è sparito, solo acqua giallognola a tratti e odore come acqua termosifoni/glicole.

Cosa può essere successo?

Grazie.

Saluti
OFFLINE
Post: 96
Post: 96
Registrato il: 16/11/2014
Registrato il: 16/11/2014
Città: ROMA
Età: 51
Sesso: Maschile
Utente Junior
[IMG]http://i62.tinypic.com/2gskfg1.gif[/IMG]
TECNICO MANUTENTORE
21/02/2022 10:34

è rimasto il rubinetto di riempimento aperto, controlla…
OFFLINE
Post: 2
Post: 2
Registrato il: 18/02/2022
Registrato il: 18/02/2022
Età: 56
Sesso: Maschile
Utente Junior
21/02/2022 14:41

Re:
aggist72, 21/02/2022 10:34:

è rimasto il rubinetto di riempimento aperto, controlla…



Infatti abbiamo riscontrato che il rubinetto chiudeva male.
Inoltre, il vaso d'espansione aggiuntivo della caldaia esterno era pieno d'acqua.

Grazie.
Saluti.
[Modificato da Giordino 21/02/2022 14:42]
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum
Tag discussione
Discussioni Simili   [vedi tutte]

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 07:45. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it