    Buongiorno,

    Ho una caldaia Immergas victrix 24 del 2008, collegata ad un impianto solare termico sempre della Immergas, con boiler da 300 litri.
    L'altro giorno ho chiamato il tecnico della caldaia perché la caldaia faceva scattare l'automatico. In pratica c'era stato un trafilamento d'acqua e un componente andava in corto.Il tecnico ha cambiato il pezzo e poi ha ripulito il bruciatore che ha detto essere molto sporco. Ha aspirato lo sporco e sostituito un disco in ceramica dentro che era rotto.
    Arrivo a casa, apro il rubinetto dell'acqua calda ed esce acqua sporca con un forte odore di ferro, a tratti sembrava quasi schiuma. Lascio scorrere e sento odore come quella dell'acqua dei termosifoni o il glicole del solare. Stessa cosa accade per l'acqua fredda.
    Lascio scorre ancora un pò e tutto torna normale. La mattina dopo, stessa cosa, ma l'odore di ferro è sparito, solo acqua giallognola a tratti e odore come acqua termosifoni/glicole.

    Cosa può essere successo?

    Grazie.

    Saluti
  • OFFLINE
    aggist72
    Post: 96
    Post: 96
    Registrato il: 16/11/2014
    Registrato il: 16/11/2014
    Città: ROMA
    Età: 51
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    [IMG]http://i62.tinypic.com/2gskfg1.gif[/IMG]
    TECNICO MANUTENTORE
    10 21/02/2022 10:34
    è rimasto il rubinetto di riempimento aperto, controlla…
  • OFFLINE
    Giordino
    Post: 2
    Post: 2
    Registrato il: 18/02/2022
    Registrato il: 18/02/2022
    Età: 56
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 21/02/2022 14:41
    Re:
    aggist72, 21/02/2022 10:34:

    è rimasto il rubinetto di riempimento aperto, controlla…



    Infatti abbiamo riscontrato che il rubinetto chiudeva male.
    Inoltre, il vaso d'espansione aggiuntivo della caldaia esterno era pieno d'acqua.