Rettfico sul problema dell'ACS della discussione
https://www.freeforumzone.com/d/11658682/Caldaia-Baxi-ECO3-240Fi/discussione.aspx?#idm136994573: Il problema persiste è cioe:
impostato la temperatura a 50° per l'ACS la caldaia si accende arriva a 50° poi si spegne la fiamma (senza andare in blocco o dare alcun errore) e si spegne la spia del rubinetto sul display quindi la temperatura scende e quando arriva a 40° si riaccende la fiamma e la spia del rubinetto e questo ciclo continua per tutta la durata di richiesta dell'ACS.
Ho fatto le seguenti prove senza successo:
- pulizia scambiatore primario e secondario (piu volte)
- sostituzione sonda NTC sul secondario
- Sostituzione scheda
Le cause che individuo sono due:
- valvola dl gas che non modula (ma per i termosifoni modula bene nel senso che mantiene la temperatura impostata ho fatto pa prova di staccare un cavo al modulatore e la fiamma va la minimo)
- qualche sonda impazzita che indica alla scheda di spegnere la fiamma.
A tal proposito vorrei sapere come si chiamano e a che servono le sonde in foto perche ho dei sospetti:
Grazie
Massimo
P.S. e mi devo agganciare alla vecchia discussione ditemi pure.