Maxiteris
00domenica 4 ottobre 2020 23:20
Caldaia Baxi ECO3 240Fi - Scarsa portata ACS
Ciao,
La mia caldaia funzionava correttamente poi ieri ho dovuto svuotare più volte l'impianto di casa per delle riparazioni e successivamente l' ACS presenta una scarsa portata... la pressione dell'acqua fredda dell'impianto ha una buona pressione la caldaia parte alla richiesta di ACS e la spia rossa si accende.. l'acqua si scalda ma viene un filo. Siccome dopo questi svuotamento ripetuti dell'impianto ho dovuto pulire i rompigetto dei rubinetti per via delle impurità andate in giro per l'impianto io credo che il filtro otturatore della caldaia si sia ostruito e faccio passare poca acqua. Che ne dite? Come si pulisce tale filtro? Dovrebbe essere quello in foto che sta sotto la spia rossa che si accende alla richiesta di acqua. Come si smonta e si pulisce? Dovrebbe essere quello in foto.

Grazie
visa20ctop
00lunedì 5 ottobre 2020 09:58
Devi chiudere l'acqua smontarlo con una chiave a tubo e più semplice pulire il filtro se sporco se puoi fai uscire un poco di acqua nel caso siano rimasti
residui nella tubazione e rimontare tutto
Maxiteris
00lunedì 5 ottobre 2020 18:57
Stai parlando del pezzo in foto cerchiato di rosso? Dovrebbe servire una chiave a tubo corta del 18.
Ho provato con il pappagallo ma non si svita. Sei sicuro che sia lui?

Grazie
Carmelo.54
00lunedì 5 ottobre 2020 19:18
 Se il calo di pressione e stato all'improvviso, potrebbe essere effettivamente il filtro, diversamente cambia o pulisci lo scambiatore sanitario,  fammi sapere....., purtroppo smontare quel filto e antipatico , conviene togliere prima la valvola del gas,  🖐🖐
Maxiteris
00martedì 6 ottobre 2020 12:10
Quello in foto non è un filtro che smonta e porvando a viatre si è spaccato internamente ed ora devo sostiutire tutto il pezzo in ottone dove si innesta la valvola di riempimneto, la pompa lo scambiatore e la valvola di sicurezza... il consiglio era errato. Quello non è un filtro che che smonta con una chiave a tubo. Speriamo che trovi il pezzo di ricambio altrimenti devo cambiare tutta la caldaia.
Maxiteris
00martedì 13 ottobre 2020 16:27
Gentilissimi... nonchè carissimi, il pezzo che ho rotto come suggerito da voi era il filtro in ingresso dell'acqua fredda della caldaia ed è svitabile ( basta poi sganciare la pompa) ma a me si era rotto perchè ossidato.
Ho  sostituito tutto  il gruppo di cui il filtro fa parte alla cifra di 100 euro e improvvisamente la portata ACS è aumentata pari all'acqua fredda del bagno, i termosifoni si riscaladano fino in fondo e udite udite si è risolto l'annoso problema (annoso non a caso in quanto erano circa 3 anni che provavo a risolverlo con idraulici e specilisti baxi) della caldaia che non modula e is spegne e accende quando si usa l'ACS come da messaggio di seguito
https://www.freeforumzone.com/d/11658682/Caldaia-Baxi-ECO3-240Fi/discussione.aspx?#idm136994573

Questo può essere di aiuto ad altri utenti!!!

Grazie di cuore e buon proseguimento!!

Vostro affezionato
Massimo  
visa20ctop
00giovedì 15 ottobre 2020 17:59
Ti consiglio se vi è spazio di mettere un filtro all'ingresso dell'acqua fredda della caldaia che e più facile pulirlo.
Maxiteris
00giovedì 15 ottobre 2020 18:05
Bravo! Gia fatto, ho messo un filtro ad Y (solo retina) mentre sul ritorno dei termosifoni ho proprio un defangatore magnetico.

Saluti
visa20ctop
00giovedì 15 ottobre 2020 18:12
va bene cosi
Maxiteris
00lunedì 19 ottobre 2020 10:28
Rettfico sul problema dell'ACS della discussione https://www.freeforumzone.com/d/11658682/Caldaia-Baxi-ECO3-240Fi/discussione.aspx?#idm136994573: 
Il problema persiste è cioe:
impostato la temperatura  a 50° per l'ACS la caldaia si accende arriva a 50° poi si spegne la fiamma (senza andare in blocco o dare alcun errore) e si spegne la spia del rubinetto sul display quindi la temperatura scende e quando arriva a 40° si riaccende la fiamma e la spia del rubinetto e questo ciclo continua per tutta la durata di richiesta dell'ACS.
Ho fatto le seguenti prove senza successo:
  • pulizia scambiatore primario e  secondario (piu volte)
  • sostituzione sonda NTC sul secondario
  • Sostituzione scheda

Le cause che individuo sono due:
  • valvola dl gas che non modula (ma per i termosifoni modula bene nel senso che mantiene la temperatura impostata ho fatto pa prova di staccare un cavo al modulatore  e la fiamma va la minimo)
  • qualche sonda impazzita che indica alla scheda di spegnere la fiamma.
 A tal proposito vorrei sapere come si chiamano e a che servono le sonde in  foto perche ho dei sospetti:





Grazie
Massimo

P.S. e mi devo agganciare alla vecchia discussione ditemi pure.
visa20ctop
00martedì 20 ottobre 2020 11:44
Probabilmente ai lo scambiatore a piaste e intasato quindi non facendo scambio di calore la caldaia arriva subito a temperature
sulla parte riscaldamento mentre il tubo sanitario non scalda da poter far modulare la caldaia.
Prova a smontarlo e pulirlo con un antincrostante o cambialo per quanto riguarda le foto la prima fa vedere
un microtermostato di sicurezza la seconda un sensore
Maxiteris
00mercoledì 21 ottobre 2020 20:33
Aggiungo che lo scambiatore a piastre è stato sostituito ma il problema si è riproposto immediatamente..
Quando dici che la caldaia va subito in temperatura chi è che dice alla scheda di spegnere la fiamma? Ricordo che la sonda ntc del secondario è stata sostituita più volte... quindi come detto volevo sapere se qualche altro sensore come quello che ho mostrato in foto poteva dire alla scheda di spegnere la fiamma...
visa20ctop
00giovedì 22 ottobre 2020 12:38
NON SO COSA INTENDI PER SENSORE DEL SECONDARIO, MA C'E IL TERMOSTATO DI LIMITE CHE FERMA TUTTO QUELLO DELLA PRIMA FOTO.
I SENSORI COMUNQUE DOVREBBERO ESSERE DUE UNO SANITARIO UNO RISCALDAMENTO,COSA INTENDI QUANDO DICI CHE LO SCAMBIATORE
A PIASTRE E STATO CAMBIATO MA IL PROBLEMA SI E RIPROPOSTO IMMEDIATAMENTE UN GIORNO MEZZA GIORNATA HA FUNZIONATO BENE ANCHE PER
QUALCHE PICCOLO PERIODO?
Maxiteris
00giovedì 22 ottobre 2020 16:08
Intendo dire che la strada dello scambiatore sanitario e relativa sonda NTC è stata gia percorsa senza successo in quanto ho cambiato piu volte la sonda del sanitario che vedi in foto e ho comprato un nuovo scambiatore sanitario (o secondario o a piastra come dir si voglia) sperando di risolvore ma appena montato il comportamento della caldaia è rimasto invariato (come descritto sopra) e quindi mi domando cosa altro potrebbe comandare la scheda (anch'essa sostituita con una nuova) e dirgli di spegnere la fiamma (SENZA MANDARE IN BLOCCO O ERRORE LA CALDAIA) alla temperatura impostata ....etc... e sto quindi cercando una altra strada...

   
Maxiteris
00giovedì 22 ottobre 2020 21:04
Allora ragazzi il problema è stato risolto dopo circa 2 anni di tentativi... l'ultima risposta mi ha fatto riflettere sul fatto che fosse un problema sanitario nel senso di ACS e quindi escludendo tutte la cause sopra descritte rimaneva la valvola del gas che però per i riscaldamenti modulava correttamente e quindi ho pensato alla regolazione del massimo e minimo della valvola. Non essendo dotato di manometro ho regolato empiricamente il max e min girando il dado da 10 e la vite a spacco sulla testa dell'operatore modulante e finalmente la temperatura dell'acqua è salita lentamente e si è stabilizzata sul valore impostato e quindi la caldaia è entrata in modulazione. Evidentemente il max era troppo alto e non permetteva alla valvola di entrare in modulazione.
Finalmente ho risolto!!! Non sto a dilungarmi sulla soddisfazione per aver risolto un problema annoso sia per il piacere di fare la doccia come desiderato sia perché nessun tecnico coinvolto era riuscito a risolvere.
Grazie a tutti per la collaborazione!!!
.
Maxiteris
00venerdì 23 ottobre 2020 06:45
In effetti la regolazione della pressione era stata già suggerita.. ma evidentemente non ero riuscito.. infatti Carmelo.54 nel 10/2019 scriveva:



Carmelo.54, 21/10/2019 13:23:
OK chiarissimo , la minima pressione della valvola del gas e troppo alta , occorre :

Regolare la pressione minima della valvola gas
verificare se il modireg funziona bene.

Staccando un fili dal dodureg la fiamma non si deve spegnere madeve abbassarsi tanto quanto e regolata la min. pressione.


A me però mi sembra di aver lavorato più sulla massima che sulla minima... cmq poco cambia.

Del resto non so in che modo si possa essere modificata la pressione in passato.. ricordo solo che il tecnico mi fece un lavaggio della caldaia e iniziò a dare questo problema... forse la regolazione della pressione è legato alla portata di ACS e quindi pulita la caldaia è cambiata la portata e ha scombinato la pressione...
Cmq💪
Maxiteris
00venerdì 23 ottobre 2020 10:21
Scusate se sono logorroico ma si tratta di un successo epocale in casa mia in quanto sono circa 6 anni che ho problemi con questo impianto di ACS e riscaldamenti che riporto in successione:

  • perdita della valvola a tre via con errore perpetuo E01 assenza acqua con la scocciatura di rimettere l'acqua ad ogni utlizzo della caldaia ( il tecnico mi diceva che era qualche fantomatica perdita dell'impianto o delle vecchie valvole oppure il famoso traduso) la cosa è andata avanti per 2-3 anni finchè non ho smonatato pezzo per pezzo la caldaia e pulito
  • acqua fredda-calda per calcare accumulato nello scambiatore secondario, è stato sostituito una volta ( per il quale il tecnico mi ha chiesto 250 euro e dal quel momento ho fatto da solo) e poi ho messo il filtro anticalcare sull'entrata dell'acqua corrente
  • termosifoni che si scalvavano a meta è per niente per l'acqua che non circolava, piu alcuni episodi di aria nei radiatori, ho fatto il lavaggio dell'impianto e messo defangatore e risolto
  • forti botti dallo scambiaore primario dovuto alla sporcizia e calcare nel primario che portava ad ebollizione il primario (come sopra)
  • carenza di portata di acqua calda dovuto ad ostruzione del filtro otturatore della tre vie, risolto con sotituzione valvola a tre vie e messo filtro a Y in ingresso
  • acqua calda e tiepida per mancata modulazione dovuta alla regolazione del max e min della valvola del gas.
Insomma la caldaia non aveva nessun guasto ne di fabbrica ne di usura e nemmeno l'impianto di riscaldamento o meglio questo è stato realizzato per necessità con diverse curve verticali dove si ferma la sporcizia e poi è stato fatto su un vecchio impianto chiudendo le valvole delle vecchie mandate e ritorno e inserendo la nuove valvole di mandata e ritorno sul lato opposto del radiatore e  questo ha comportato che il verso contrario dell'acqua rispetto al vecchio impianto ha messo in circolo 20-30 anni di sporcizia acculmulata nei termosifoni.
In ogni caso si è trattato per 6 anni di problemi e continue noie le cui cause sono:
la sporcizia nell'impianto ed incompetenza nel non aver messo i filtri anticalcare,defangatore e filtro in ingresso acqua piu alcuni motivi strutturali dell'impianto sopra descritti.

Saluti
Massimo

P.S. chiamatemi pure Baxi ECO 3 240 fi