Scusate se sono logorroico ma si tratta di un successo epocale in casa mia in quanto sono circa 6 anni che ho problemi con questo impianto di ACS e riscaldamenti che riporto in successione:
- perdita della valvola a tre via con errore perpetuo E01 assenza acqua con la scocciatura di rimettere l'acqua ad ogni utlizzo della caldaia ( il tecnico mi diceva che era qualche fantomatica perdita dell'impianto o delle vecchie valvole oppure il famoso traduso) la cosa è andata avanti per 2-3 anni finchè non ho smonatato pezzo per pezzo la caldaia e pulito
- acqua fredda-calda per calcare accumulato nello scambiatore secondario, è stato sostituito una volta ( per il quale il tecnico mi ha chiesto 250 euro e dal quel momento ho fatto da solo) e poi ho messo il filtro anticalcare sull'entrata dell'acqua corrente
- termosifoni che si scalvavano a meta è per niente per l'acqua che non circolava, piu alcuni episodi di aria nei radiatori, ho fatto il lavaggio dell'impianto e messo defangatore e risolto
- forti botti dallo scambiaore primario dovuto alla sporcizia e calcare nel primario che portava ad ebollizione il primario (come sopra)
- carenza di portata di acqua calda dovuto ad ostruzione del filtro otturatore della tre vie, risolto con sotituzione valvola a tre vie e messo filtro a Y in ingresso
- acqua calda e tiepida per mancata modulazione dovuta alla regolazione del max e min della valvola del gas.
Insomma la caldaia non aveva nessun guasto ne di fabbrica ne di usura e nemmeno l'impianto di riscaldamento o meglio questo è stato realizzato per necessità con diverse curve verticali dove si ferma la sporcizia e poi è stato fatto su un vecchio impianto chiudendo le valvole delle vecchie mandate e ritorno e inserendo la nuove valvole di mandata e ritorno sul lato opposto del radiatore e questo ha comportato che il verso contrario dell'acqua rispetto al vecchio impianto ha messo in circolo 20-30 anni di sporcizia acculmulata nei termosifoni.
In ogni caso si è trattato per 6 anni di problemi e continue noie le cui cause sono:
la sporcizia nell'impianto ed incompetenza nel non aver messo i filtri anticalcare,defangatore e filtro in ingresso acqua piu alcuni motivi strutturali dell'impianto sopra descritti.
Saluti
Massimo
P.S. chiamatemi pure Baxi ECO 3 240 fi