Rispondo a Claudio
I fili provenienti dal termostato ambiente , sono un contatto pulito
ON/OFF , non hanno niente a che fare con la
F. ed il
N .
Se la caldaia va in blocco fiamma, é perchè la scheda non rileva la presenza di fiamma, le cause sono molteplici, pertanto e bene verificare le seguenti fasi:
- Fase e Neutro collegati correttamente ( diversamente non avviene la rilevazione ionica )
- Elettrodo di rilevazione a massa
- Cavo di rilevazione non integro
- Scheda di accensione guasta ( difficilmente si guasta )
Saluti carmelo .54 CAT Biasi/Savio