Imprese italiane, Servizi ecologici e impianti termotecnici

DATA CREAZIONE FORUM 07.04.2011
 
Pagina precedente | 1 | Pagina successiva

Caldaia Blasi, blocco post accensione

Ultimo Aggiornamento: 01/05/2020 17:35
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 2
Post: 2
Registrato il: 09/04/2020
Registrato il: 09/04/2020
Età: 39
Sesso: Maschile
Utente Junior
09/04/2020 12:30

Salve a tutti,
come state in questo periodo particolare? Visto che non si può uscire, io mi sono messo a fare lavori in casa, fra i quali il Relè wifi della Netatmo (che prima usavo come ponte WiFi, il termostato era fisicamente al muro). L'installazione è andata bene, nulla di complicato (se volete potete vedere i dettagli nel video esempio di Netatmo: https://youtu.be/TCgB52EIykk), ho chiuso tutto e riacceso la caldaia: pareva funzionasse, ma poi ho notato che dopo essersi accesa (ho guardato nell'oblò, le fiammelle ci sono), tempo 2 secondi si spegne e dopo altri 3 secondi va in blocco con tanto di spia. Ho guardato il codice errore delle spie: 'Mancata accensione del bruciatore." 
Considerato anche che ho fatto la manutenzione della caldaia a fine dicembre, come posso risolvere la cosa? Funzionava perfettamente prima del cambio relè, ma non capisco cosa possa entrarci. 

Grazie a tutti (ce la faremo)

Riuma
OFFLINE
Post: 113
Post: 113
Registrato il: 25/11/2018
Registrato il: 25/11/2018
Città: GENOVA
Età: 38
Sesso: Maschile
Utente Junior
12/04/2020 21:06

Riuma, 09/04/2020 12:30:

Salve a tutti,
come state in questo periodo particolare? Visto che non si può uscire, io mi sono messo a fare lavori in casa, fra i quali il Relè wifi della Netatmo (che prima usavo come ponte WiFi, il termostato era fisicamente al muro). L'installazione è andata bene, nulla di complicato (se volete potete vedere i dettagli nel video esempio di Netatmo: https://youtu.be/TCgB52EIykk), ho chiuso tutto e riacceso la caldaia: pareva funzionasse, ma poi ho notato che dopo essersi accesa (ho guardato nell'oblò, le fiammelle ci sono), tempo 2 secondi si spegne e dopo altri 3 secondi va in blocco con tanto di spia. Ho guardato il codice errore delle spie: 'Mancata accensione del bruciatore." 
Considerato anche che ho fatto la manutenzione della caldaia a fine dicembre, come posso risolvere la cosa? Funzionava perfettamente prima del cambio relè, ma non capisco cosa possa entrarci. 

Grazie a tutti (ce la faremo)

Riuma

Se non hai toccato altro che i fili del termostato vecchio per mettere quello nuovo e se hai tolto tensione alla caldaia, potrebbe essersi guastata la scheda se la caldaia non l. Hai mai dis alimentata ed ha la sua età. Perché se non hai toccato niente e prima andava non c'è altro da controllare.. Anche perché immagino che già in acqua calda te lo fa il problema..
OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
18/04/2020 11:56

Letta la descrizione , non ce rilevazione di fiamma : 1 Controllare  F ed N , se collegati esattamente, 2  controllare il circuito di rilevazione fiamma : o a massa o interrotto
🖐🖐
OFFLINE
Post: 10
Post: 10
Registrato il: 04/09/2019
Registrato il: 04/09/2019
Età: 72
Sesso: Maschile
Utente Junior
21/04/2020 07:57

Re:
Riuma, 09/04/2020 12:30:

Salve a tutti,
come state in questo periodo particolare? Visto che non si può uscire, io mi sono messo a fare lavori in casa, fra i quali il Relè wifi della Netatmo (che prima usavo come ponte WiFi, il termostato era fisicamente al muro). L'installazione è andata bene, nulla di complicato (se volete potete vedere i dettagli nel video esempio di Netatmo: https://youtu.be/TCgB52EIykk), ho chiuso tutto e riacceso la caldaia: pareva funzionasse, ma poi ho notato che dopo essersi accesa (ho guardato nell'oblò, le fiammelle ci sono), tempo 2 secondi si spegne e dopo altri 3 secondi va in blocco con tanto di spia. Ho guardato il codice errore delle spie: 'Mancata accensione del bruciatore." 
Considerato anche che ho fatto la manutenzione della caldaia a fine dicembre, come posso risolvere la cosa? Funzionava perfettamente prima del cambio relè, ma non capisco cosa possa entrarci. 

Grazie a tutti (ce la faremo)

Riuma



Io controllerei il collegamento della fase e del neutro, che provengono dal termostato, alla scheda della caldaia. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non è possibile invertire fase con neutro.
La fase ha uno specifico pin assegnato e così il neutro. Se il collegamento non è fatto correttamente, la scheda non può funzionare.
E' una verifica banale. Se non risolve, ci faccia sapere.
OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
30/04/2020 12:49

Rispondo a Claudio

I fili provenienti dal termostato ambiente , sono un contatto pulito  ON/OFF , non hanno niente a che fare con la  F. ed il N .
Se la caldaia va in blocco fiamma, é perchè la scheda non rileva la presenza di fiamma, le cause sono molteplici, pertanto e bene verificare le seguenti fasi:

  • Fase e Neutro collegati correttamente ( diversamente non avviene la rilevazione ionica )
  • Elettrodo di rilevazione a massa
  • Cavo di rilevazione non integro
  • Scheda di accensione guasta ( difficilmente si guasta )
                  Saluti    carmelo .54   CAT Biasi/Savio
[Modificato da Carmelo.54 30/04/2020 12:50]
OFFLINE
Post: 10
Post: 10
Registrato il: 04/09/2019
Registrato il: 04/09/2019
Età: 72
Sesso: Maschile
Utente Junior
30/04/2020 15:03

Hai ragione. Mi sono spiegato male. Dal termostato arriva solo un contatto, formato da due fili, che, se chiuso, attiva la caldaia in riscaldamento. Ma alla scheda elettronica della caldaia arrivano anche la fase ed il neutro della alimentazione elettrica,che vanno collegati a due pin della scheda, solitamente evidenziati con le lettere L ed N. Se collego per errore la fase ad N, invece che ad L, la caldaia non funziona perché il collegamento con l'accenditore non avviene correttamente.
OFFLINE
Post: 113
Post: 113
Registrato il: 25/11/2018
Registrato il: 25/11/2018
Città: GENOVA
Età: 38
Sesso: Maschile
Utente Junior
30/04/2020 15:24

claudio.covelli@gmail.com, 30/04/2020 15:03:

Hai ragione. Mi sono spiegato male. Dal termostato arriva solo un contatto, formato da due fili, che, se chiuso, attiva la caldaia in riscaldamento. Ma alla scheda elettronica della caldaia arrivano anche la fase ed il neutro della alimentazione elettrica,che vanno collegati a due pin della scheda, solitamente evidenziati con le lettere L ed N. Se collego per errore la fase ad N, invece che ad L, la caldaia non funziona perché il collegamento con l'accenditore non avviene correttamente.

Si ma dalla descrizione del utente il problema pare si sia inizializzato a seguito della sostituzione solo del termostato, per cui o ha toccato altro, oppure se si è limitato solo a togliere tensione e ridarla può essere la scheda a mio parere... Cmq sarebbe da vederla o perlomeno sapere per curiosità dal cliente come è andata a finire...
[Modificato da Maury18200485 30/04/2020 15:24]
OFFLINE
Post: 2
Post: 2
Registrato il: 09/04/2020
Registrato il: 09/04/2020
Età: 39
Sesso: Maschile
Utente Junior
01/05/2020 17:13

Re:
Maury18200485, 30/04/2020 15:24:

Si ma dalla descrizione del utente il problema pare si sia inizializzato a seguito della sostituzione solo del termostato, per cui o ha toccato altro, oppure se si è limitato solo a togliere tensione e ridarla può essere la scheda a mio parere... Cmq sarebbe da vederla o perlomeno sapere per curiosità dal cliente come è andata a finire...



Ciao, grazie delle risposte. In effetti avete ragione tutti, nel senso che il problema si è presentato dopo la sostituzione del termostato ma non c'entrava nulla. Quando ho ricollegato la 220 ho rimesso blu con blu e marrone con marrone ma, evidentemente, quello che ha fatto l'impianto ha invertito i colori: non so perchè feci questa prova e li invertii: funzionato al primo colpo. Quindi era un problema di fase e neutro. Scusate se non l'ho scritto subito, ma ero eccitato dalla cosa e poi mi sono dimenticato. Le notifiche mi arrivavano nello spam, me ne sono accorto oggi.

Grazie ancora, buona fase 2 ;-)

Riuma

  
OFFLINE
Post: 113
Post: 113
Registrato il: 25/11/2018
Registrato il: 25/11/2018
Città: GENOVA
Età: 38
Sesso: Maschile
Utente Junior
01/05/2020 17:35

Re: Re:
Riuma, 01/05/2020 17:13:



Ciao, grazie delle risposte. In effetti avete ragione tutti, nel senso che il problema si è presentato dopo la sostituzione del termostato ma non c'entrava nulla. Quando ho ricollegato la 220 ho rimesso blu con blu e marrone con marrone ma, evidentemente, quello che ha fatto l'impianto ha invertito i colori: non so perchè feci questa prova e li invertii: funzionato al primo colpo. Quindi era un problema di fase e neutro. Scusate se non l'ho scritto subito, ma ero eccitato dalla cosa e poi mi sono dimenticato. Le notifiche mi arrivavano nello spam, me ne sono accorto oggi.

Grazie ancora, buona fase 2 ;-)

Riuma

  

Bene ottimo così allora buon proseguimento!!
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum
Tag discussione
Discussioni Simili   [vedi tutte]

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone