È soltanto un Pokémon con le armi o è un qualcosa di più? Vieni a parlarne su Award & Oscar!

FORUM TECNICI MANUTENTORI DI CALDAIE I

Caldaia Blasi, blocco post accensione

  • Messaggi
  • OFFLINE
    Riuma
    Post: 2
    Post: 2
    Registrato il: 09/04/2020
    Registrato il: 09/04/2020
    Età: 39
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 09/04/2020 12:30
    Salve a tutti,
    come state in questo periodo particolare? Visto che non si può uscire, io mi sono messo a fare lavori in casa, fra i quali il Relè wifi della Netatmo (che prima usavo come ponte WiFi, il termostato era fisicamente al muro). L'installazione è andata bene, nulla di complicato (se volete potete vedere i dettagli nel video esempio di Netatmo: https://youtu.be/TCgB52EIykk), ho chiuso tutto e riacceso la caldaia: pareva funzionasse, ma poi ho notato che dopo essersi accesa (ho guardato nell'oblò, le fiammelle ci sono), tempo 2 secondi si spegne e dopo altri 3 secondi va in blocco con tanto di spia. Ho guardato il codice errore delle spie: 'Mancata accensione del bruciatore." 
    Considerato anche che ho fatto la manutenzione della caldaia a fine dicembre, come posso risolvere la cosa? Funzionava perfettamente prima del cambio relè, ma non capisco cosa possa entrarci. 

    Grazie a tutti (ce la faremo)

    Riuma
  • OFFLINE
    Maury18200485
    Post: 114
    Post: 114
    Registrato il: 25/11/2018
    Registrato il: 25/11/2018
    Città: GENOVA
    Età: 38
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 12/04/2020 21:06
    Riuma, 09/04/2020 12:30:

    Salve a tutti,
    come state in questo periodo particolare? Visto che non si può uscire, io mi sono messo a fare lavori in casa, fra i quali il Relè wifi della Netatmo (che prima usavo come ponte WiFi, il termostato era fisicamente al muro). L'installazione è andata bene, nulla di complicato (se volete potete vedere i dettagli nel video esempio di Netatmo: https://youtu.be/TCgB52EIykk), ho chiuso tutto e riacceso la caldaia: pareva funzionasse, ma poi ho notato che dopo essersi accesa (ho guardato nell'oblò, le fiammelle ci sono), tempo 2 secondi si spegne e dopo altri 3 secondi va in blocco con tanto di spia. Ho guardato il codice errore delle spie: 'Mancata accensione del bruciatore." 
    Considerato anche che ho fatto la manutenzione della caldaia a fine dicembre, come posso risolvere la cosa? Funzionava perfettamente prima del cambio relè, ma non capisco cosa possa entrarci. 

    Grazie a tutti (ce la faremo)

    Riuma

    Se non hai toccato altro che i fili del termostato vecchio per mettere quello nuovo e se hai tolto tensione alla caldaia, potrebbe essersi guastata la scheda se la caldaia non l. Hai mai dis alimentata ed ha la sua età. Perché se non hai toccato niente e prima andava non c'è altro da controllare.. Anche perché immagino che già in acqua calda te lo fa il problema..
  • OFFLINE
    Carmelo.54
    Post: 574
    Post: 574
    Registrato il: 22/04/2013
    Registrato il: 22/04/2013
    Città: COMISO
    Età: 70
    Sesso: Maschile
    Occupazione: Lavoratore autonomo
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
    00 18/04/2020 11:56
    Letta la descrizione , non ce rilevazione di fiamma : 1 Controllare  F ed N , se collegati esattamente, 2  controllare il circuito di rilevazione fiamma : o a massa o interrotto
    🖐🖐
  • OFFLINE
    claudio.covelli@gmail.com
    Post: 10
    Post: 10
    Registrato il: 04/09/2019
    Registrato il: 04/09/2019
    Età: 72
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 21/04/2020 07:57
    Re:
    Riuma, 09/04/2020 12:30:

    Salve a tutti,
    come state in questo periodo particolare? Visto che non si può uscire, io mi sono messo a fare lavori in casa, fra i quali il Relè wifi della Netatmo (che prima usavo come ponte WiFi, il termostato era fisicamente al muro). L'installazione è andata bene, nulla di complicato (se volete potete vedere i dettagli nel video esempio di Netatmo: https://youtu.be/TCgB52EIykk), ho chiuso tutto e riacceso la caldaia: pareva funzionasse, ma poi ho notato che dopo essersi accesa (ho guardato nell'oblò, le fiammelle ci sono), tempo 2 secondi si spegne e dopo altri 3 secondi va in blocco con tanto di spia. Ho guardato il codice errore delle spie: 'Mancata accensione del bruciatore." 
    Considerato anche che ho fatto la manutenzione della caldaia a fine dicembre, come posso risolvere la cosa? Funzionava perfettamente prima del cambio relè, ma non capisco cosa possa entrarci. 

    Grazie a tutti (ce la faremo)

    Riuma



    Io controllerei il collegamento della fase e del neutro, che provengono dal termostato, alla scheda della caldaia. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non è possibile invertire fase con neutro.
    La fase ha uno specifico pin assegnato e così il neutro. Se il collegamento non è fatto correttamente, la scheda non può funzionare.
    E' una verifica banale. Se non risolve, ci faccia sapere.
  • OFFLINE
    Carmelo.54
    Post: 574
    Post: 574
    Registrato il: 22/04/2013
    Registrato il: 22/04/2013
    Città: COMISO
    Età: 70
    Sesso: Maschile
    Occupazione: Lavoratore autonomo
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
    00 30/04/2020 12:49
    Rispondo a Claudio

    I fili provenienti dal termostato ambiente , sono un contatto pulito  ON/OFF , non hanno niente a che fare con la  F. ed il N .
    Se la caldaia va in blocco fiamma, é perchè la scheda non rileva la presenza di fiamma, le cause sono molteplici, pertanto e bene verificare le seguenti fasi:

    • Fase e Neutro collegati correttamente ( diversamente non avviene la rilevazione ionica )
    • Elettrodo di rilevazione a massa
    • Cavo di rilevazione non integro
    • Scheda di accensione guasta ( difficilmente si guasta )
                      Saluti    carmelo .54   CAT Biasi/Savio
    [Modificato da Carmelo.54 30/04/2020 12:50]
  • OFFLINE
    claudio.covelli@gmail.com
    Post: 10
    Post: 10
    Registrato il: 04/09/2019
    Registrato il: 04/09/2019
    Età: 72
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 30/04/2020 15:03
    Hai ragione. Mi sono spiegato male. Dal termostato arriva solo un contatto, formato da due fili, che, se chiuso, attiva la caldaia in riscaldamento. Ma alla scheda elettronica della caldaia arrivano anche la fase ed il neutro della alimentazione elettrica,che vanno collegati a due pin della scheda, solitamente evidenziati con le lettere L ed N. Se collego per errore la fase ad N, invece che ad L, la caldaia non funziona perché il collegamento con l'accenditore non avviene correttamente.
  • OFFLINE
    Maury18200485
    Post: 114
    Post: 114
    Registrato il: 25/11/2018
    Registrato il: 25/11/2018
    Città: GENOVA
    Età: 38
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 30/04/2020 15:24
    claudio.covelli@gmail.com, 30/04/2020 15:03:

    Hai ragione. Mi sono spiegato male. Dal termostato arriva solo un contatto, formato da due fili, che, se chiuso, attiva la caldaia in riscaldamento. Ma alla scheda elettronica della caldaia arrivano anche la fase ed il neutro della alimentazione elettrica,che vanno collegati a due pin della scheda, solitamente evidenziati con le lettere L ed N. Se collego per errore la fase ad N, invece che ad L, la caldaia non funziona perché il collegamento con l'accenditore non avviene correttamente.

    Si ma dalla descrizione del utente il problema pare si sia inizializzato a seguito della sostituzione solo del termostato, per cui o ha toccato altro, oppure se si è limitato solo a togliere tensione e ridarla può essere la scheda a mio parere... Cmq sarebbe da vederla o perlomeno sapere per curiosità dal cliente come è andata a finire...
    [Modificato da Maury18200485 30/04/2020 15:24]
  • OFFLINE
    Riuma
    Post: 2
    Post: 2
    Registrato il: 09/04/2020
    Registrato il: 09/04/2020
    Età: 39
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 01/05/2020 17:13
    Re:
    Maury18200485, 30/04/2020 15:24:

    Si ma dalla descrizione del utente il problema pare si sia inizializzato a seguito della sostituzione solo del termostato, per cui o ha toccato altro, oppure se si è limitato solo a togliere tensione e ridarla può essere la scheda a mio parere... Cmq sarebbe da vederla o perlomeno sapere per curiosità dal cliente come è andata a finire...



    Ciao, grazie delle risposte. In effetti avete ragione tutti, nel senso che il problema si è presentato dopo la sostituzione del termostato ma non c'entrava nulla. Quando ho ricollegato la 220 ho rimesso blu con blu e marrone con marrone ma, evidentemente, quello che ha fatto l'impianto ha invertito i colori: non so perchè feci questa prova e li invertii: funzionato al primo colpo. Quindi era un problema di fase e neutro. Scusate se non l'ho scritto subito, ma ero eccitato dalla cosa e poi mi sono dimenticato. Le notifiche mi arrivavano nello spam, me ne sono accorto oggi.

    Grazie ancora, buona fase 2 ;-)

    Riuma

      
  • OFFLINE
    Maury18200485
    Post: 114
    Post: 114
    Registrato il: 25/11/2018
    Registrato il: 25/11/2018
    Città: GENOVA
    Età: 38
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    10 01/05/2020 17:35
    Re: Re:
    Riuma, 01/05/2020 17:13:



    Ciao, grazie delle risposte. In effetti avete ragione tutti, nel senso che il problema si è presentato dopo la sostituzione del termostato ma non c'entrava nulla. Quando ho ricollegato la 220 ho rimesso blu con blu e marrone con marrone ma, evidentemente, quello che ha fatto l'impianto ha invertito i colori: non so perchè feci questa prova e li invertii: funzionato al primo colpo. Quindi era un problema di fase e neutro. Scusate se non l'ho scritto subito, ma ero eccitato dalla cosa e poi mi sono dimenticato. Le notifiche mi arrivavano nello spam, me ne sono accorto oggi.

    Grazie ancora, buona fase 2 ;-)

    Riuma

      

    Bene ottimo così allora buon proseguimento!!