| | | OFFLINE | | Post: 3 Post: 3 | Registrato il: 16/12/2016 Registrato il: 16/12/2016 | Città: ALASSIO | Età: 62 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
16/12/2016 17:22 | |
salve, ho una caldaia saunier duval integra f 24 che accusa troppa pressione idrica in aumento costante nel circuito caldaia al punto da uscire dalla valvola di sicurezza. cosa devo fare ?
|
|
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 5 Post: 5 | Registrato il: 17/12/2016 Registrato il: 17/12/2016 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
17/12/2016 11:12 | |
Buongiorno, non sono un caldaista ma penso che potrebbe essere il vaso di espansione che non compensa più oppure la sonda che non gestisce bene la combustione mandando in sovratemperatura l'acqua con conseguente aumeneto della pressione. ti consiglio di chiamare il tecnico
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 3 Post: 3 | Registrato il: 16/12/2016 Registrato il: 16/12/2016 | Città: ALASSIO | Età: 62 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
17/12/2016 19:44 | |
alta pressione idrica caldaia salve.grazie per la risposta,ma oggi stesso ho risolto il problema.era un rubinetto miscelatore monoleva che aveva le guarnizioni or sul disco che perdevano,facendo passare l alta pressione d acqua della fredda nella calda a rubinetto chiuso riempiendo così il circuito dell acqua calda nella caldaia mandandola in sovrapressione costante.questo tipo di rubinetti sono molto pericolosi quando cedono gli oring sul disco. un saluto [Modificato da fabiopareto 17/12/2016 19:46] |
|
| | | OFFLINE | | Post: 5 Post: 5 | Registrato il: 22/03/2016 Registrato il: 22/03/2016 | Città: SANNICOLA | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
21/12/2016 21:02 | |
il rubinetto di riempimento non chiude bene o lo scambiatore bucato....
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 3 Post: 3 | Registrato il: 16/12/2016 Registrato il: 16/12/2016 | Città: ALASSIO | Età: 62 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
22/12/2016 15:07 | |
alta pressione idrica costante caldaia saunier duval il rubinetto di riempimento l avevo cambiato ma non era .era il rubinetto monoleva che mandava in pressione dalla fredda alla calda per oring consumati facendo scooppiare lo scambiatore,che ho riparato. |
|
|
|