Stellar Blade Un'esclusiva PS5 che sta facendo discutere per l'eccessiva bellezza della protagonista. Vieni a parlarne su Award & Oscar!

FORUM TECNICI MANUTENTORI DI CALDAIE I

caldaia con pression idrica in aumento costante

  • Messaggi
  • OFFLINE
    fabiopareto
    Post: 3
    Post: 3
    Registrato il: 16/12/2016
    Registrato il: 16/12/2016
    Città: ALASSIO
    Età: 62
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 16/12/2016 17:22
    salve, ho una caldaia saunier duval integra f 24 che accusa troppa pressione idrica in aumento costante nel circuito caldaia al punto da uscire dalla valvola di sicurezza. cosa devo fare ?
  • OFFLINE
    Morelli Fulvio
    Post: 5
    Post: 5
    Registrato il: 17/12/2016
    Registrato il: 17/12/2016
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 17/12/2016 11:12
    Buongiorno, non sono un caldaista ma penso che potrebbe essere il vaso di espansione che non compensa più oppure la sonda che non gestisce bene la combustione mandando in sovratemperatura l'acqua con conseguente aumeneto della pressione. ti consiglio di chiamare il tecnico
  • OFFLINE
    fabiopareto
    Post: 3
    Post: 3
    Registrato il: 16/12/2016
    Registrato il: 16/12/2016
    Città: ALASSIO
    Età: 62
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 17/12/2016 19:44
    alta pressione idrica caldaia
    salve.grazie per la risposta,ma oggi stesso ho risolto il problema.era un rubinetto miscelatore monoleva che aveva le guarnizioni or sul disco che perdevano,facendo passare l alta pressione d acqua della fredda nella calda a rubinetto chiuso riempiendo così il circuito dell acqua calda nella caldaia mandandola in sovrapressione costante.questo tipo di rubinetti sono molto pericolosi quando cedono gli oring sul disco. un saluto
    [Modificato da fabiopareto 17/12/2016 19:46]
  • OFFLINE
    MAX1980MIN@GMAIL.COM
    Post: 5
    Post: 5
    Registrato il: 22/03/2016
    Registrato il: 22/03/2016
    Città: SANNICOLA
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 21/12/2016 21:02
    il rubinetto di riempimento non chiude bene o lo scambiatore bucato....
  • OFFLINE
    fabiopareto
    Post: 3
    Post: 3
    Registrato il: 16/12/2016
    Registrato il: 16/12/2016
    Città: ALASSIO
    Età: 62
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 22/12/2016 15:07
    alta pressione idrica costante caldaia saunier duval
    il rubinetto di riempimento l avevo cambiato ma non era .era il rubinetto monoleva che mandava in pressione dalla fredda alla calda per oring consumati facendo scooppiare lo scambiatore,che ho riparato.