Pianista.78, 16/11/2014 11:23:
Ciao a tutti ed in particolare a Mimmo59 per la dedizioni con cui partecipa a questo forum. Vengo subito al dunque. Ho una caldaia Riello residence 24 KI che ha un problema che non riesco a risolvere. Spero mi aiutiate a capire.
Quando apro il rubinetto dell'acqua calda la caldaia parte subito dopo qualche minuto si spegne la fiamma, l'accensione si inserisce nuovamente ma dura a lungo con conseguente blocco.
Se premo il pulsante di sblocco riparte ma poi si blocca nuovamente con la stessa procedura.
Preciso che prima di spegnersi noto che la pressione dell'acqua passa da 1,2 bar a 0.6 bar ritornando ad 1 bar e poi avviene lo spegnimento.
Sareste così gentili da aiutarmi per favore?
Grazie!
Accidenti..si direbbe che ci vuole una nuova caldaia..vediamo un po..allora per il tuo problema ci sarebbe..pressostato aria_Scambiatore-primario_pompa..scegli tra queste..
rettifico (tolgo il pressostatoaria)
[Modificato da gianni9601 19/11/2014 23:13]