aggist72, 16/11/2014 22:26:Controlla se hai chiuso bene il rubinetto di riempimento sembra che sia rimasto aperto
Andryd, 17/11/2014 01:24:valvola gas che si blocca x qualche motivo dopo un po di tempo?.... potrebbe essere... è necessaria una verifica tecnica sul posto.... gli sbalzi di pressione forse potrebbere essere dati dalla pompa acqua!
Dario_Riello, 17/11/2014 13:37:prima di spegnersi senti qualche rumore strano dalla caldaia? potrebbe andare in ebollizione. Sarebbe utile conoscere anno della caldaia o vedere una foto
Pianista.78, 16/11/2014 11:23:Ciao a tutti ed in particolare a Mimmo59 per la dedizioni con cui partecipa a questo forum. Vengo subito al dunque. Ho una caldaia Riello residence 24 KI che ha un problema che non riesco a risolvere. Spero mi aiutiate a capire. Quando apro il rubinetto dell'acqua calda la caldaia parte subito dopo qualche minuto si spegne la fiamma, l'accensione si inserisce nuovamente ma dura a lungo con conseguente blocco. Se premo il pulsante di sblocco riparte ma poi si blocca nuovamente con la stessa procedura. Preciso che prima di spegnersi noto che la pressione dell'acqua passa da 1,2 bar a 0.6 bar ritornando ad 1 bar e poi avviene lo spegnimento. Sareste così gentili da aiutarmi per favore? Grazie!
gianni9601, 19/11/2014 23:02:Accidenti..si direbbe che ci vuole una nuova caldaia..vediamo un po..allora per il tuo problema ci sarebbe..pressostato aria_Scambiatore-primario_pompa..scegli tra queste.. rettifico (tolgo il pressostatoaria)
Pianista.78, 20/11/2014 20:45: Lo scambiatore primario è stato smontato ed è perfettamente pulito. Potrebbe essere quello secondario o sanitario?
Andryd, 22/11/2014 12:25:pulito cosa vuol dire?? che ci hai passato la scopa... smettiamola di fare i tecnici e mettiamoci di fronte la realtà... neanche io riesco a capire bene se uno scambiatore è pulito o meno, se non con i miei strumenti o con altri comportamenti anomali... quindi..... ora la domanda da 1000000$ reintegri spesso acqua nell'impianto? ogni anno sostituisci l'acqua nell'impianto? hai un impianto vecchio in ferro?