16/11/2014 11:23

Ciao a tutti ed in particolare a Mimmo59 per la dedizioni con cui partecipa a questo forum. Vengo subito al dunque. Ho una caldaia Riello residence 24 KI che ha un problema che non riesco a risolvere. Spero mi aiutiate a capire.

Quando apro il rubinetto dell'acqua calda la caldaia parte subito dopo qualche minuto si spegne la fiamma, l'accensione si inserisce nuovamente ma dura a lungo con conseguente blocco.

Se premo il pulsante di sblocco riparte ma poi si blocca nuovamente con la stessa procedura.

Preciso che prima di spegnersi noto che la pressione dell'acqua passa da 1,2 bar a 0.6 bar ritornando ad 1 bar e poi avviene lo spegnimento.

Sareste così gentili da aiutarmi per favore?

Grazie!
OFFLINE
Post: 96
Post: 96
Registrato il: 16/11/2014
Registrato il: 16/11/2014
Città: ROMA
Età: 51
Sesso: Maschile
Utente Junior
[IMG]http://i62.tinypic.com/2gskfg1.gif[/IMG]
TECNICO MANUTENTORE
16/11/2014 22:26

Controlla se hai chiuso bene il rubinetto di riempimento sembra che sia rimasto aperto
OFFLINE
Post: 12
Post: 12
Registrato il: 16/11/2014
Registrato il: 16/11/2014
Sesso: Maschile
Utente Junior
16/11/2014 22:36

Re:
aggist72, 16/11/2014 22:26:

Controlla se hai chiuso bene il rubinetto di riempimento sembra che sia rimasto aperto



Controllato e chiuso perfettamente!
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
17/11/2014 01:24

valvola gas che si blocca x qualche motivo dopo un po di tempo?....

potrebbe essere... è necessaria una verifica tecnica sul posto.... gli sbalzi di pressione forse potrebbere essere dati dalla pompa acqua!





Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 12
Post: 12
Registrato il: 16/11/2014
Registrato il: 16/11/2014
Sesso: Maschile
Utente Junior
17/11/2014 08:50

Re:
Andryd, 17/11/2014 01:24:

valvola gas che si blocca x qualche motivo dopo un po di tempo?....

potrebbe essere... è necessaria una verifica tecnica sul posto.... gli sbalzi di pressione forse potrebbere essere dati dalla pompa acqua!



Se fosse la valvola gas il problema si presenterebbe anche accendendo i termosifoni? In questo caso io ho problemi solo con l'ACS.

La questione è che quando richiedo acqua calda, la caldaia parte immediatamente, dopo qualche minuto si spegne, inizia nuovamente a scintillare per l'accensione ma questa volta dura troppo e quindi va in blocco.... Che cosa può essere?
OFFLINE
Post: 489
Post: 489
Registrato il: 08/04/2011
Registrato il: 08/04/2011
Città: BASSANO DEL GRAPPA
Età: 51
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i43.tinypic.com/k3lhrn.gif[/IMG]
TECNICO MANUTENTORE
17/11/2014 13:37

prima di spegnersi senti qualche rumore strano dalla caldaia?
potrebbe andare in ebollizione.
Sarebbe utile conoscere anno della caldaia o vedere una foto
OFFLINE
Post: 12
Post: 12
Registrato il: 16/11/2014
Registrato il: 16/11/2014
Sesso: Maschile
Utente Junior
17/11/2014 20:14

Re:
Dario_Riello, 17/11/2014 13:37:

prima di spegnersi senti qualche rumore strano dalla caldaia?
potrebbe andare in ebollizione.
Sarebbe utile conoscere anno della caldaia o vedere una foto



Prima di tutto vorrei togliermi un dubbio: ma quando la caldaia eroga acqua calda, la fiamma è sempre accesa oppure si spegne per poi riaccendersi nel funzionamento normale?

Tornando al mio caso, prima che la caldaia si spenga per poi tentare di riaccendersi, la pressione dell'acqua è instabile, addirittura oggi ho notato che da 1 bar è arrivata a 2 bar tornando indietro e sentivo rumori tipo "vortici" o "risucchio".

La caldaia è stata installata nell'anno 2000.

[Modificato da Pianista.78 17/11/2014 20:17]
OFFLINE
Post: 12
Post: 12
Registrato il: 16/11/2014
Registrato il: 16/11/2014
Sesso: Maschile
Utente Junior
19/11/2014 10:10

Re: Re:
C'è qualcuno che mi aiuta per favore? Grazie mille!
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
19/11/2014 20:45

tramite un forum non credo si possa fare diagnosi su questo tipo di problema... e necessaria la verifica sul posto.





Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 711
Post: 705
Registrato il: 21/12/2012
Registrato il: 21/12/2012
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
Utente power+
19/11/2014 23:02

Re:
Pianista.78, 16/11/2014 11:23:

Ciao a tutti ed in particolare a Mimmo59 per la dedizioni con cui partecipa a questo forum. Vengo subito al dunque. Ho una caldaia Riello residence 24 KI che ha un problema che non riesco a risolvere. Spero mi aiutiate a capire.

Quando apro il rubinetto dell'acqua calda la caldaia parte subito dopo qualche minuto si spegne la fiamma, l'accensione si inserisce nuovamente ma dura a lungo con conseguente blocco.

Se premo il pulsante di sblocco riparte ma poi si blocca nuovamente con la stessa procedura.

Preciso che prima di spegnersi noto che la pressione dell'acqua passa da 1,2 bar a 0.6 bar ritornando ad 1 bar e poi avviene lo spegnimento.

Sareste così gentili da aiutarmi per favore?

Grazie!

Accidenti..si direbbe che ci vuole una nuova caldaia..vediamo un po..allora per il tuo problema ci sarebbe..pressostato aria_Scambiatore-primario_pompa..scegli tra queste..
rettifico (tolgo il pressostatoaria)


[Modificato da gianni9601 19/11/2014 23:13]
OFFLINE
Post: 12
Post: 12
Registrato il: 16/11/2014
Registrato il: 16/11/2014
Sesso: Maschile
Utente Junior
20/11/2014 20:45

Re: Re:
gianni9601, 19/11/2014 23:02:

Accidenti..si direbbe che ci vuole una nuova caldaia..vediamo un po..allora per il tuo problema ci sarebbe..pressostato aria_Scambiatore-primario_pompa..scegli tra queste..
rettifico (tolgo il pressostatoaria)






Lo scambiatore primario è stato smontato ed è perfettamente pulito. Potrebbe essere quello secondario o sanitario?
OFFLINE
Post: 711
Post: 705
Registrato il: 21/12/2012
Registrato il: 21/12/2012
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
Utente power+
20/11/2014 23:42

Re: Re: Re:
Pianista.78, 20/11/2014 20:45:




Lo scambiatore primario è stato smontato ed è perfettamente pulito. Potrebbe essere quello secondario o sanitario?


se il problema non si pone anche su riscaldamento allora si..


OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
22/11/2014 12:25

pulito cosa vuol dire?? che ci hai passato la scopa...

smettiamola di fare i tecnici e mettiamoci di fronte la realtà... neanche io riesco a capire bene se uno scambiatore è pulito o meno, se non con i miei strumenti o con altri comportamenti anomali... quindi.....


ora la domanda da 1000000$

reintegri spesso acqua nell'impianto? ogni anno sostituisci l'acqua nell'impianto? hai un impianto vecchio in ferro?





Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 12
Post: 12
Registrato il: 16/11/2014
Registrato il: 16/11/2014
Sesso: Maschile
Utente Junior
22/11/2014 15:20

Re:
Andryd, 22/11/2014 12:25:

pulito cosa vuol dire?? che ci hai passato la scopa...

smettiamola di fare i tecnici e mettiamoci di fronte la realtà... neanche io riesco a capire bene se uno scambiatore è pulito o meno, se non con i miei strumenti o con altri comportamenti anomali... quindi.....


ora la domanda da 1000000$

reintegri spesso acqua nell'impianto? ogni anno sostituisci l'acqua nell'impianto? hai un impianto vecchio in ferro?




Pulito, per me, visto che l'ho scritto io, significa che lo scambiatore principale è stato immerso in un liquido e lasciato agire per la pulizia interna con il risultato che nel risciacquo il liquido era perfettamente limpido senza nessuna scoria di alcun genere.

Prima di offendere qualcuno, perché l'intento era quello, cerchiamo di essere semplicemente più educati e comprensivi perché a parte che non ci conosciamo, se fossi un manutentore o tecnico idro-termico e fossi in grado di individuare con certezza il problema, non mi sarei iscritto a questo forum chiedendo a persone gentili ed umili un piccolo aiuto.

Per le domande poste la risposta è che l'impianto non ha perdite e quindi non lo reintegro perché la pressione è costante sul chilo di pressione su centimetro quadro circa. L'impianto è nuovo, ha circa cinque anni ed è in rame.

Grazie!
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
23/11/2014 01:43

di che "fantomatico" liquido stiamo parlando?





Non rispondo in privato, usate il forum!
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 2 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 10:47. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it