Giacomo.F, 09/07/2014 09:15:
Una pulizia interna, in pratica mai fatta dal tecnico, ed un eventuale lavaggio
chimico dello scambiatore non potrebbe bastare?
Ho notato che la vite di regolazione della pressione al bruciatore sulla valvola
gas e' stata toccata (prima era coperta con un sigillo ed ora no) ma la
regolazione deve essere stata fatta ''ad occhio'' senza alcun manometro.
Una errata impostazione della pressione potrebbe aver influito?
Guardando il libretto della caldaia, ho notato che solo negli ultimi
due anni il rendimento di combustione eta_c e' sceso improvvisamente
dai soliti circa 90% a 87.8%.
la regolazione va fatta con il manometro..sia la minima che la massima..che va fatta da un tecnico.
poi visto che non è stata mai fatta la pulizia degli ugelli,dello scambiatore e la camera di combustione e la prima cosa che puoi far fare.
il lavaggio chimico va fatto se non circola bene l'acqua sanitaria e il riscaldamento mandando la caldaia in sovratemperatura....