25/07/2014 22:21

Come rendimento minimo ammissibile per legge sei nella norma visto che la caldaia è prima del 1993 Cmq lo scarico a parete è un coassiale o uno sdoppiato?
OFFLINE
Post: 16
Post: 16
Registrato il: 14/06/2014
Registrato il: 14/06/2014
Città: MASSA E COZZILE
Età: 39
Sesso: Maschile
Utente Junior
25/07/2014 22:23

Mi dici che percentuale di ossigeno o2 hai nelle prove dei fumi con 90% di rendimento e con 88%?
OFFLINE
Post: 13
Post: 13
Registrato il: 08/07/2014
Registrato il: 08/07/2014
Città: MILANO
Età: 30
Sesso: Maschile
Utente Junior
27/07/2014 18:18

@mirkogelli:
Lo scarico e' coassiale.

Nelle prove fumi i valori di O2 misurati sono:
rendimento - O2 % misurato
90.4 - 12.3
91.0 - 14.0
90.4 - 14.0
90.1 - 14.4
87.8 - 14.1

attualmente:
88.1 - 12.1
OFFLINE
Post: 16
Post: 16
Registrato il: 14/06/2014
Registrato il: 14/06/2014
Città: MASSA E COZZILE
Età: 39
Sesso: Maschile
Utente Junior
27/07/2014 21:30

Mi diresti anche la temperatura dei fumi perché mi sembra strano che avendo avuto anche ossigeno a 14% hai avuto un rendimento a 91%.per me ti sono sempre mancati i diaframmi allo scarico fumi e una volta che mi dici le temperature fumi magari posso ipotizzare che il tecnico per qualche abbia estratto la sonda fumi per far aumentare il rendimento ma di conseguenza aumenta l'ossigeno e diminuiscono i fumi e poi abbia fatto la stampata
OFFLINE
Post: 13
Post: 13
Registrato il: 08/07/2014
Registrato il: 08/07/2014
Città: MILANO
Età: 30
Sesso: Maschile
Utente Junior
28/07/2014 09:51

rendimento - O2 % misurato - temperatura fumi
90.4 - 12.3 - 147.5
91.0 - 14.0 - 131.6
90.4 - 14.0 - 112.4
90.1 - 14.4 - 114.6
87.8 - 14.1 - 140.7

attualmente:
88.1 - 12.1 - 165.7


Noto che la temperatura fumi attuale e' di 165.7 e prima non ha mai
superato i 147.

Ho guardato mentre il tecnico ha effettuato la misurazione ed ha
lasciato sempre inserita la sonda. Per le misurazioni precedenti non
so dirti cosa ha fatto il tecnico.
OFFLINE
Post: 13
Post: 13
Registrato il: 08/07/2014
Registrato il: 08/07/2014
Città: MILANO
Età: 30
Sesso: Maschile
Utente Junior
28/07/2014 10:14

E' sorto un problema!

In seguito alla regolazione della valvola gas, ora l'acqua calda e' MOLTO
piu' fredda!! La differenza e' NOTEVOLE!

Mantenendo nella solita posizione il miscelatore della doccia e la manopola della
temperatura dell'acqua calda sulla caldaia:
- l'acqua arriva meno che tiepida quasi fredda! e prima era calda!
- i vetri della doccia prima si appannavano in meno di un minuto ora non si
appannano per niente
- la caldaia prima riscaldava l'acqua per un po' e dopo si staccava per, poi,
riattaccarsi e cosi' via. Ora, rimane sempre attaccata!

IN PRATICA: la caldaia sta' riscaldando l'acqua ha una temperatura nettamente
inferiore a prima! E siamo d'estate. D'inverno non ce la fara' a riscaldare
l'acqua ad una temperatura adeguata.
Inoltre, il termoconvettore dell'impianto richiede parecchie Kilocalorie e gia'
prima la caldaia era al limite per riscaldare sufficientemente la casa. Se la
temperatura dell'acqua si e' abbassata cosi' tanto, questo inverno la caldaia
non riuscira' a riscaldare la casa e patiro' sicuramente freddo!
OFFLINE
Post: 16
Post: 16
Registrato il: 14/06/2014
Registrato il: 14/06/2014
Città: MASSA E COZZILE
Età: 39
Sesso: Maschile
Utente Junior
28/07/2014 12:08

Hai la temperatura fumi troppo alta il calore invece di cederlo all'acqua lo espelle nei fumi. Cè bisogno che ti faccia controllare la diaframmatura del camino e a questo punto la valvola gas per ripristinare le tarature
OFFLINE
Post: 13
Post: 13
Registrato il: 08/07/2014
Registrato il: 08/07/2014
Città: MILANO
Età: 30
Sesso: Maschile
Utente Junior
28/07/2014 12:23

La temperatura fumi come dovrebbe essere? Negli anni passati variava
tra i 147.0 e i 112 (pulizie sempre fatte d'estate).

E' l'ultima misura, cioe' 165.7, ad essere troppo alta?

Effettivamente, non ha mai raggiunto una temperatura cosi' alta: 165.7.

Se ho bene capito, l'errata regolazione della valvola gas ha portato
ad un diminuzione della temperatura dell'acqua calda (l'acqua che
arriva dal rubinetto dell'acqua calda ora e' solo tiepida!) ed ad un
aumento della temperatura fumi: il calore anziche' essere ceduto
all'acqua lo espelle nei fumi.

Richiamo il tecnico e faccio ritarare la valvola a gas il che
dovrebbe riportare (SPERO) la temperatura dell'acqua e quella
dei fumi a livelli normali.

Per quanto riguarda la diaframmatura, non e' mai stata toccata
ed il rendimento e' sempre stato sul 90%, salvo negli ultimi due
anni che e' sceso. Perche' occorre modificarla adesso?

In cosa consiste la diaframmatura del camino?

Grazie ancora per le risposte :)
[Modificato da Giacomo.F 28/07/2014 13:06]
OFFLINE
Post: 13
Post: 13
Registrato il: 08/07/2014
Registrato il: 08/07/2014
Città: MILANO
Età: 30
Sesso: Maschile
Utente Junior
28/07/2014 14:33

E' tornato il tecnico ed il problema era un cavo scollegato sulla
valvola gas. Ricollegato il gas e l'acqua e' tornata alla solita
temperatura!

Per dovere di cronaca, la valvola gas era precedentemente a 131 ed
ora e' a 120. Mi ha detto che cosi' la caldaia impieghera' un po' di
piu' a riscaldare... Questo mi ha un po' preoccupato dato che questa
caldaia e' sempre stata sottodimensionata rispetto al termoconvettore
presente: la caldaia ha sempre riscaldato la casa ma mai
eccessivamente. Spero di non patire freddo con la nuova taratura
della valvola gas. Ho chiesto se non era il caso di rialzarla ma mi
ha detto che loro impostano a 120 e se questo inverno ho freddo
eventualmente vengono a rialzarla un po'. Che ne pensate?


Ho proposto il controllo della diaframmatura del camino per risolvere
il problema della temperatura fumi troppo elevata (165.7) ed il
tecnico ha risposto che non puo' farlo perche' il CO altrimenti
salirebbe alle stelle (ora e' 42ppm). Per lui i valori della caldaia
sono in regola:
Temp. fumi: 165.7
Temp. aria comb.:25.7
O%:12.1
CO%:4.9
CO calc (ppm):46
Rendimento combustione %:88.1
OFFLINE
Post: 16
Post: 16
Registrato il: 14/06/2014
Registrato il: 14/06/2014
Città: MASSA E COZZILE
Età: 39
Sesso: Maschile
Utente Junior
28/07/2014 14:56

Dovrebbe scendere l'o2 il valore minimo di co è sotto i 1000ppm quindi ci sei l'unica cosa da fare un po spartano diminuire il passaggio d'aria nel coassiale per alzare 81 rendimento e abbassare l'ossigeno...ma quale sta caldaie avevano un diaframma da mettere nel camino
OFFLINE
Post: 13
Post: 13
Registrato il: 08/07/2014
Registrato il: 08/07/2014
Città: MILANO
Età: 30
Sesso: Maschile
Utente Junior
28/07/2014 15:23

Il fatto che la valvola gas sia stata portata a 120 contro i 131
precedenti e' corretto? Non vorrei patire freddo questo inverno...

Tra l'altro, durante la taratura della valvola a gas, il tecnico ha
staccato il cavetto della bobina del modulatore per regolare il minimo
ed il cavetto e' entrato in contatto con la valvola dando un bella
scarica con relative scintille... spero che questo non abbia
compromesso scheda, valvola od altro...
OFFLINE
Post: 13
Post: 13
Registrato il: 08/07/2014
Registrato il: 08/07/2014
Città: MILANO
Età: 30
Sesso: Maschile
Utente Junior
28/07/2014 21:19

Comincio a dubitare che la regolazione della valvola gas sia stata
effettuata correttamente: prima la fiamma era azzurra ma ora ha
parecchie sfumature arancione...
[Modificato da Giacomo.F 28/07/2014 21:20]
OFFLINE
Post: 3
Post: 3
Registrato il: 31/07/2014
Registrato il: 31/07/2014
Città: NOVARA
Età: 51
Sesso: Maschile
Utente Junior
31/07/2014 17:21

Prima di tutto va verificata la portata del gas al contatore in modo da verificare se si stà operando alla portata nominale della caldaia.
Verificare la corretta tenuta del sistema coassiale di espulsione fumi.
Se si alza il CO aumentando il CO2(dando più gas)i casi sono due.
O bruci più gas del dovuto o aspiri parte dei fumi e li ribruci.
Per il discorso temperatura fumi alta potrebbe anche essere un problema di scambio termico.
Bisognerebbe sapere le temperature in ingresso e uscita dallo scambiatore sanitario e le temperature di andata e ritorno dello scambiatore principale.
E magari anche la portata dell'acqua di prelievo.
Ad esempio:

Prelievo 10 l/min
Temp. mandata 70°
Temp. ritorno 40°
Uscita acqua calda 35°
Scarsa circolazione

Oppure come già detto un errato montaggio dei diaframmi sullo scarico fumi(velocità elevata dell'evaquazione fumi con perdite al camino elevate).
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 2 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 03:49. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it