| | | OFFLINE | Post: 44 Post: 44 | Registrato il: 06/02/2014 Registrato il: 06/02/2014 | Città: GENOVA | Età: 46 | Sesso: Maschile | Occupazione: tecnico | Utente Junior | |
|
06/02/2014 07:47 | |
buongiorno , sono un tecnico per caldaie e mi è capitato un problema su una vaillant vmw 182/1 . il problema in questione è che apro il rubinetto sanitario la caldaia parte e dopo pochi secondi la fiamma si spegne intiepidendo solo poco l'acqua, mentre sul riscaldamento tutto ok. spero di aver reso l'idea |
|
|
|
| | | OFFLINE | Post: 274 Post: 274 | Registrato il: 08/04/2011 Registrato il: 08/04/2011 | Sesso: Maschile | Occupazione: tecnico manutentore | Utente Junior | [IMG]http://i42.tinypic.com/detlj5.jpg[/IMG] | Utente power+ | |
|
06/02/2014 08:15 | |
Scusa per la risposta un po scontata..ma il micro sanitario lo hai controllsto? |
|
| | | OFFLINE | | Post: 55 Post: 55 | Registrato il: 02/02/2014 Registrato il: 06/02/2014 | Città: CHIOGGIA | Età: 57 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
06/02/2014 10:43 | |
concordo con micro anche se led rubinetto rimane acceso...oppure scambiatore secondario |
|
| | | OFFLINE | Post: 44 Post: 44 | Registrato il: 06/02/2014 Registrato il: 06/02/2014 | Città: GENOVA | Età: 46 | Sesso: Maschile | Occupazione: tecnico | Utente Junior | |
|
06/02/2014 12:35 | |
ho fatto alcune prove ovviamente e aprendo il rubinetto acqua calda e tenendo premuto il micro con le dita fa lo stesso lavoro ....si accende per 8/9 secondi poi si spegne.....poi si riaccende dopo un po...e poi si spegne ......!!! e l'acqua viene tiepida. sul risc. tutto normale....è la prima colta che mi succede |
|
| | | OFFLINE | Post: 274 Post: 274 | Registrato il: 08/04/2011 Registrato il: 08/04/2011 | Sesso: Maschile | Occupazione: tecnico manutentore | Utente Junior | [IMG]http://i42.tinypic.com/detlj5.jpg[/IMG] | Utente power+ | |
|
06/02/2014 13:21 | |
Scambiatore intasato. |
|
| | | OFFLINE | Post: 774 Post: 774 | Registrato il: 10/11/2013 Registrato il: 10/11/2013 | Città: MILANO | Età: 36 | Sesso: Maschile | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE | |
|
06/02/2014 16:58 | |
kokomo78, 06/02/2014 12:35:
ho fatto alcune prove ovviamente e aprendo il rubinetto acqua calda e tenendo premuto il micro con le dita fa lo stesso lavoro ....si accende per 8/9 secondi poi si spegne.....poi si riaccende dopo un po...e poi si spegne ......!!! e l'acqua viene tiepida. sul risc. tutto normale....è la prima colta che mi succede
prima volta che matti mano su una caldaia??
potrebbe essere anche la sonda starata... da valutare sul posto..
Non rispondo in privato, usate il forum! |
|
| | | OFFLINE | Post: 44 Post: 44 | Registrato il: 06/02/2014 Registrato il: 06/02/2014 | Città: GENOVA | Età: 46 | Sesso: Maschile | Occupazione: tecnico | Utente Junior | |
|
10/02/2014 07:51 | |
IL PROBLEMA ERA LO SCAMBIATORE SECONDARIO INTASATO...GRAZIE A TUTTI |
|
|
|