    NON VA SANITARIO
    buongiorno , sono un tecnico per caldaie e mi è capitato un problema su una vaillant vmw 182/1 . il problema in questione è che apro il rubinetto sanitario la caldaia parte e dopo pochi secondi la fiamma si spegne intiepidendo solo poco l'acqua, mentre sul riscaldamento tutto ok. spero di aver reso l'idea
  • OFFLINE
    lellogag
    Post: 274
    Post: 274
    Registrato il: 08/04/2011
    Registrato il: 08/04/2011
    Sesso: Maschile
    Occupazione: tecnico manutentore
    Utente Junior
    [IMG]http://i42.tinypic.com/detlj5.jpg[/IMG]
    Utente power+
    00 06/02/2014 08:15
    Scusa per la risposta un po scontata..ma il micro sanitario lo hai controllsto?
  • OFFLINE
    k.parker
    Post: 55
    Post: 55
    Registrato il: 02/02/2014
    Registrato il: 06/02/2014
    Città: CHIOGGIA
    Età: 57
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 06/02/2014 10:43
    concordo con micro anche se led rubinetto rimane acceso...oppure scambiatore secondario
  • OFFLINE
    kokomo78
    Post: 44
    Post: 44
    Registrato il: 06/02/2014
    Registrato il: 06/02/2014
    Città: GENOVA
    Età: 46
    Sesso: Maschile
    Occupazione: tecnico
    Utente Junior
    00 06/02/2014 12:35
    pove eseguite
    ho fatto alcune prove ovviamente e aprendo il rubinetto acqua calda e tenendo premuto il micro con le dita fa lo stesso lavoro ....si accende per 8/9 secondi poi si spegne.....poi si riaccende dopo un po...e poi si spegne ......!!! e l'acqua viene tiepida. sul risc. tutto normale....è la prima colta che mi succede
  • OFFLINE
    lellogag
    Post: 274
    Post: 274
    Registrato il: 08/04/2011
    Registrato il: 08/04/2011
    Sesso: Maschile
    Occupazione: tecnico manutentore
    Utente Junior
    [IMG]http://i42.tinypic.com/detlj5.jpg[/IMG]
    Utente power+
    00 06/02/2014 13:21
    Scambiatore intasato.
  • OFFLINE
    Andryd
    Post: 774
    Post: 774
    Registrato il: 10/11/2013
    Registrato il: 10/11/2013
    Città: MILANO
    Età: 36
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE
    00 06/02/2014 16:58
    Re: pove eseguite
    kokomo78, 06/02/2014 12:35:

    ho fatto alcune prove ovviamente e aprendo il rubinetto acqua calda e tenendo premuto il micro con le dita fa lo stesso lavoro ....si accende per 8/9 secondi poi si spegne.....poi si riaccende dopo un po...e poi si spegne ......!!! e l'acqua viene tiepida. sul risc. tutto normale....è la prima colta che mi succede




    prima volta che matti mano su una caldaia??


    potrebbe essere anche la sonda starata... da valutare sul posto..





    Non rispondo in privato, usate il forum!
  • OFFLINE
    kokomo78
    Post: 44
    Post: 44
    Registrato il: 06/02/2014
    Registrato il: 06/02/2014
    Città: GENOVA
    Età: 46
    Sesso: Maschile
    Occupazione: tecnico
    Utente Junior
    00 10/02/2014 07:51
    TROVATO PROBLEMA
    IL PROBLEMA ERA LO SCAMBIATORE SECONDARIO INTASATO...GRAZIE A TUTTI