Imprese italiane, Servizi ecologici e impianti termotecnici

DATA CREAZIONE FORUM 07.04.2011
 
Pagina precedente | 1 2 3 4 | Pagina successiva

bruciatore a gasolio: svuotato il tubo di alimentazione... (al freddo da tre gg.(

Ultimo Aggiornamento: 14/02/2014 19:41
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 29
Post: 29
Registrato il: 22/01/2014
Registrato il: 22/01/2014
Città: SOMMA LOMBARDO
Sesso: Maschile
Utente Junior
24/01/2014 20:57

Grazie a Caltex e Gianni
Eppure prima che smettesse di accendersi, il motore partiva anche a fotocellula illuminata. Infatti ho fatto i tre prelavaggi partendo a fotocellula illuminata, e si è sempre acceso.
Adesso - che tutto è pulito e se funzionasse riusciremmo a riprendere a usare il riscaldamento centralizzato - il quarto prelavaggio invece sembra proprio non volerlo fare, né a fotocellula illuminata (come i precedenti tre), né a fotocellula oscurata (come avverrebbe normalmente in un ciclo di accensione) come mi avete suggerito qui sopra (ho già provato almeno cinque volte (anche a fotocellula oscurata), toccando anche i contatti della scheda Petercem e i vari cavi (per verificare eventuali sconnessioni).

Stando a questo circuito, quali sono i poli che devo verificare per accertarmi che arrivi corrente alla scheda? 1 e 4?
sdrv.ms/1ekdJ8N
Non interpreto bene i simboli. Forse 1-4 è il motore, 2-4 pompa (o la fotoresistenza?), 3-4 elettrodi, tra il 4-10 tra N e P c'è il trasformatore dell'alta tensione, al 5 c'è la spia di blocco, al 7-8 il condensatore elettrolitico? Se mi correggete mi fate un piacere!

E se fosse un problema di condensatore?
Potrebbe essere magari "partito" il condensatore elettrolitico da 6.3 microfarad (credo serva per lo spunto del motore, mi confermate)?
sdrv.ms/1e1bw5N

Il condensatore in questione ha quattro contatti faston, ma solo in tre sono inseriti i collegamenti: è giusto?

In generale, che problema dovrei riscontrare se fosse colpa del condensatore? Magari la mancata accensione del motore... che è poi la cosa che mi sta succedendo.

Comunque oggi non ce l'abbiamo fatta più dal freddo e abbiamo attivato una vecchia stufa a legna, nel seminterrato, e i miei si sono trasferiti a vivere lì, almeno di giorno. Di notte no perché mia madre è invalida e dorme in un letto d'ospedale (con le regolazioni), l'ossigeno e un respiratore CPAP. Francamente spostare il tutto giù dalle scale sarebbe un problema. Per non parlare dell'uso dell'ossigeno in un locale con una fiamma (la stufa).
[SM=g2895050]
[Modificato da oliviero3 24/01/2014 21:19]
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 2 3 4 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 13:49. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it