| | | OFFLINE | | Post: 24 Post: 3 | Registrato il: 05/11/2005 Registrato il: 06/12/2013 | Città: ROMA | Età: 57 | Sesso: Maschile | Occupazione: tecnico audio | Utente Junior | |
|
06/12/2013 22:34 | |
Ho la caldaia che mi va' in blocco.Dopo averla accesa,mi sono accorto che era saltato l'interuttore generale della corrente.Da quel momento non sono riuscito piu' ad accenderla |
|
|
|
| | | OFFLINE | Post: 774 Post: 774 | Registrato il: 10/11/2013 Registrato il: 10/11/2013 | Città: MILANO | Età: 36 | Sesso: Maschile | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE | |
|
07/12/2013 08:15 | |
maux6639, 06/12/2013 22:34:
Ho la caldaia che mi va' in blocco.Dopo averla accesa,mi sono accorto che era saltato l'interuttore generale della corrente.Da quel momento non sono riuscito piu' ad accenderla
ciao, ma ora va in blocco e si accendono delle spie oppure ogni volta che provi ad accendere la caldaia ti scatta il generale?
Non rispondo in privato, usate il forum! |
|
| | | OFFLINE | | Post: 24 Post: 3 | Registrato il: 05/11/2005 Registrato il: 06/12/2013 | Città: ROMA | Età: 57 | Sesso: Maschile | Occupazione: tecnico audio | Utente Junior | |
|
07/12/2013 11:30 | |
la caldaia,quando provo ad ad accenderla,sia acqua calda che riscaldamento,mi va in blocco e si accende la luce rossa [Modificato da maux6639 07/12/2013 11:32] Maurizio |
|
| | | OFFLINE | Post: 774 Post: 774 | Registrato il: 10/11/2013 Registrato il: 10/11/2013 | Città: MILANO | Età: 36 | Sesso: Maschile | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE | |
|
12/12/2013 23:53 | |
maux6639, 07/12/2013 11:30:
la caldaia,quando provo ad ad accenderla,sia acqua calda che riscaldamento,mi va in blocco e si accende la luce rossa
rossa fissa o lampeggiante?
Non rispondo in privato, usate il forum! |
|
| | | OFFLINE | | Post: 24 Post: 3 | Registrato il: 05/11/2005 Registrato il: 06/12/2013 | Città: ROMA | Età: 57 | Sesso: Maschile | Occupazione: tecnico audio | Utente Junior | |
|
15/12/2013 12:45 | |
|
|
| | | OFFLINE | Post: 5.309 Post: 2.514 | Registrato il: 07/04/2011 Registrato il: 07/04/2011 | Sesso: Maschile | Occupazione: TECNICO MANUTENTORE | Utente Gold | | FONDATORE E AMMINISTRATORE | |
|
15/12/2013 12:50 | |
dopo aver pulito il venturi e ventilatore fumi, e aver controllato se fase e neutro sono collegati bene...verificare connettori e sonde, caso contrario scheda morta IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO |
|
| | | OFFLINE | Post: 774 Post: 774 | Registrato il: 10/11/2013 Registrato il: 10/11/2013 | Città: MILANO | Età: 36 | Sesso: Maschile | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE | |
|
15/12/2013 15:52 | |
verifica anche termostato limite, termostato fumi e anche la sonda ntc...
ma dal comportamento che ti ha fatto sarei propenso anche io x la scheda...