maux6639
00venerdì 6 dicembre 2013 22:34
Ho la caldaia che mi va' in blocco.Dopo averla accesa,mi sono accorto che era saltato l'interuttore generale della corrente.Da quel momento non sono riuscito piu' ad accenderla
Andryd
00sabato 7 dicembre 2013 08:15
Re:
maux6639, 06/12/2013 22:34:
Ho la caldaia che mi va' in blocco.Dopo averla accesa,mi sono accorto che era saltato l'interuttore generale della corrente.Da quel momento non sono riuscito piu' ad accenderla
ciao, ma ora va in blocco e si accendono delle spie oppure ogni volta che provi ad accendere la caldaia ti scatta il generale?
maux6639
00sabato 7 dicembre 2013 11:30
ciao
la caldaia,quando provo ad ad accenderla,sia acqua calda che riscaldamento,mi va in blocco e si accende la luce rossa
Andryd
00giovedì 12 dicembre 2013 23:53
Re: ciao
maux6639, 07/12/2013 11:30:
la caldaia,quando provo ad ad accenderla,sia acqua calda che riscaldamento,mi va in blocco e si accende la luce rossa
rossa fissa o lampeggiante?
maux6639
00domenica 15 dicembre 2013 12:45
Mimmo 59
00domenica 15 dicembre 2013 12:50
dopo aver pulito il venturi e ventilatore fumi, e aver controllato se fase e neutro sono collegati bene...verificare connettori e sonde, caso contrario scheda morta
Andryd
00domenica 15 dicembre 2013 15:52
verifica anche termostato limite, termostato fumi e anche la sonda ntc...