salve a tutti,
non essendo del settore cercherò di esporre al meglio il problema che ho con la caldaia biasi artica da interno che uso solo per l'acqua sanitaria.
quando apro l'acqua calda si accende la fiamma e dopo un paio di secondi va in blocco di sicurezza (questi gli errori che mi segnala: E01 E00),
premettendo che all'inizio era una cosa sporadica e ovviamente quando chiamavo il tecnico il problema non si presentava, l'unico modo in cui riesco a farla funzionare e per altro senza nessun problema è solo con il coperchio esterno tolto e con lo sportello interno aperto, in più ora funziona solo in questo modo, appena metto il coperchio non c'è modo di farla funzionare.
chiamando diversi tecnici nessuno mi ha saputo dare una spiegazione valida a risolvere il problema, anzi uno di loro mi ha consigliato di cambiare la scheda elettronica, però prima di comprarla e spendere dei soldi inutilmente vorrei un vostro consiglio, anche perchè la domanda che mi pongo io da ignorante in materia è la seguente: se fosse la scheda elettronica ad essere mal funzionante com'è possibile che aprendo lo sportello funziona tutto perfettamente?
spero di avere esposto il problema in modo decente e che qualcuno di voi riesca a darmi dei consigli utili a risolvere questo fastidioso problema.

[SM=g2879987] grazie

allego il link del manuale
www.biasi.it/prodotti/cat/Materiale%20didattico/Manuali%20e%20Libretti/Libretti%20Caldaie/Libretti%20Biasi/Ar...
OFFLINE
Post: 711
Post: 705
Registrato il: 21/12/2012
Registrato il: 21/12/2012
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
Utente power+
11/11/2013 19:58

credo che ci sia un problema nella canna fumaria...(espulsione fumi.) o le prese del ventilatore..prova a togliere la canna fumaria..metti solo un pezzo sull'espulsione fumi (il centrale anche di pochi centimetri) alcuni ventilatori portano la presa dei fumi purtroppo fatta a casaccio..
OFFLINE
Post: 7
Post: 7
Registrato il: 11/11/2013
Registrato il: 11/11/2013
Città: ROMA
Età: 42
Sesso: Maschile
Utente Junior
12/11/2013 10:19

grazie della risposta!! proverò a staccare la canna dell'espulsione fumi... ma per quanto riguarda il ventilatore come faccio a provare se quello che c'è va bene? scusa la mia ignoranza in materia... [SM=g2892665]
la lunghezza delle canne (sia espulsione fumi che presa d'aria) è circa 3 metri, forse non è stata calcolata bene la gradazione dei tubi?
[SM=g2823053]
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
12/11/2013 19:32

concordo, verifica aspirazione e scarico fumi

occhio a non stare troppo con il coperchio levato, i fumi di scarico potrebbero saturare l'ambiente...





Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 7
Post: 7
Registrato il: 11/11/2013
Registrato il: 11/11/2013
Città: ROMA
Età: 42
Sesso: Maschile
Utente Junior
13/11/2013 11:09

scusa di nuovo, ma la camera di combustione non è stagna? quindi da dove potrebbero uscire i fumi?
non vorrei passare da presuntuoso ma il mio dubbio amletico è: come incide il pannello frontale aperto con un problema di fumi?, ricordo che con il pannello frontale aperto tutto funziona perfettamente, a questa domanda non riesco a darmi una spiegazione intuitivamente logica da inesperto...

grazie del supporto che mi state offrendo!!!

[SM=g3130313]
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
13/11/2013 12:59

pannello frontale cosa intendi?

il mantello esterno(solitamente bianco)
o
il pannello che copre la camera stagna(dove solitamente c'è un vetrino x vedere la fiamma)





Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 7
Post: 7
Registrato il: 11/11/2013
Registrato il: 11/11/2013
Città: ROMA
Età: 42
Sesso: Maschile
Utente Junior
13/11/2013 23:21

il coperchio della camera di combustione non l'ho mai aperto..
allora perché funzioni senza nessun problema devo togliere il mantello esterno e abbassare il pannello (quello con le spie lampeggianti e le manopole della temperatura dell'acqua sanitaria e riscaldamenti) posto sotto la camera di combustione, davanti la valvola a tre vie... la posizione mostrata in questa foto




OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
14/11/2013 07:21

allora hai sicuramente qualche cavo che fa un falso contatto sulla scheda(saldatura spezzata o spinotto difettoso) oppure è spezzato proprio un cavo all'interno dove non lo puoi vedere, se identifichiamo l'errore che ci hai riportato sicuramente risaliamo al cavo incriminato!

EDIT

su un altro sito come E00 non mi da nulla ma come E01 mi da :blocco fiamma mancanza gas, verifica tutta la linea elettrica dell'elettrovalvola ed eventualmente anche l'elettrovalvola stessa!

[Modificato da Andryd 14/11/2013 07:39]





Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 7
Post: 7
Registrato il: 11/11/2013
Registrato il: 11/11/2013
Città: ROMA
Età: 42
Sesso: Maschile
Utente Junior
15/11/2013 10:12

quando va in blocco la prima cosa che noto è che nel pannello di comando remoto non si accende la spia della fiamma, invece dentro la camera di combustione si accende la fiamma e dopo 3/4 secondi si spegne, questo si ripete per 4 o 5 volte e poi va in blocco.
questo è quello che succede.
ho provato a vedere sulla scheda ma non ho notato niente di scollegato o di anomalo... credi che cambiando la scheda si potrebbe risolvere qualcosa?
grazie cmq andryd!!!
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
15/11/2013 17:32

cosa è il pannello di comando remoto?

termostato o display sulla caldaia?

la scheda è sempre l'ultima cosa da cambiare, è la piu costosa e se non si tratta della scheda si fregato :D


cmq devi verificare tutti gli spinotti e tutti i cavi, quando apri o chiudi il pannello i cavi vengono piegati e mossi, evidentemento quello la fa andare in blocco, credo che il problema sia proprio la


quindi controlla i cavi e facci sapere





Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 7
Post: 7
Registrato il: 11/11/2013
Registrato il: 11/11/2013
Città: ROMA
Età: 42
Sesso: Maschile
Utente Junior
16/11/2013 01:11

intendo il display esterno della caldaia... mi metterò con il tester a controllare i cavi e tutte le resistenze... ti farò sapere!!!!
OFFLINE
Post: 7
Post: 7
Registrato il: 11/11/2013
Registrato il: 11/11/2013
Città: ROMA
Età: 42
Sesso: Maschile
Utente Junior
19/11/2013 19:03

ciao!
allora provando a passare col il tester sulle resistenze della scheda mi è capitata una cosa per me strana...
con un ago del tester su una resistenza e con l'altro su un'altra si è sentito un rumore (tipo un click di un interruttore), togliendo la corrente e rimettendola sembra che funzioni tutto come dovrebbe.
dico sembra perche anche altre volte è capitato che per un periodo di tempo funzionasse tutto ma poi si ripeteva il solito problema che funzionava solo col il pannello aperto...
per ora è da due giorni che va..
vi farò sapere e grazie ancora!!! [SM=g2604611]
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
19/11/2013 20:15

hai fatto scattare un relè...dipende la posizione del tester fa anche da conduttore...

probabilmente si ripresenterà il problema... spero per te di no:)





Non rispondo in privato, usate il forum!
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 15:01. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it