non essendo del settore cercherò di esporre al meglio il problema che ho con la caldaia biasi artica da interno che uso solo per l'acqua sanitaria.
quando apro l'acqua calda si accende la fiamma e dopo un paio di secondi va in blocco di sicurezza (questi gli errori che mi segnala: E01 E00),
premettendo che all'inizio era una cosa sporadica e ovviamente quando chiamavo il tecnico il problema non si presentava, l'unico modo in cui riesco a farla funzionare e per altro senza nessun problema è solo con il coperchio esterno tolto e con lo sportello interno aperto, in più ora funziona solo in questo modo, appena metto il coperchio non c'è modo di farla funzionare.
chiamando diversi tecnici nessuno mi ha saputo dare una spiegazione valida a risolvere il problema, anzi uno di loro mi ha consigliato di cambiare la scheda elettronica, però prima di comprarla e spendere dei soldi inutilmente vorrei un vostro consiglio, anche perchè la domanda che mi pongo io da ignorante in materia è la seguente: se fosse la scheda elettronica ad essere mal funzionante com'è possibile che aprendo lo sportello funziona tutto perfettamente?
spero di avere esposto il problema in modo decente e che qualcuno di voi riesca a darmi dei consigli utili a risolvere questo fastidioso problema.
grazie
allego il link del manuale
www.biasi.it/prodotti/cat/Materiale%20didattico/Manuali%20e%20Libretti/Libretti%20Caldaie/Libretti%20Biasi/Ar...
OFF
LINE
gianni9601
Post: 711
Post: 705
Registrato il: 21/12/2012
Registrato il: 21/12/2012
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
Utente power+
0
0
11/11/2013
19:58
credo che ci sia un problema nella canna fumaria...(espulsione fumi.) o le prese del ventilatore..prova a togliere la canna fumaria..metti solo un pezzo sull'espulsione fumi (il centrale anche di pochi centimetri) alcuni ventilatori portano la presa dei fumi purtroppo fatta a casaccio..
OFF
LINE
macguy
Post: 7
Post: 7
Registrato il: 11/11/2013
Registrato il: 11/11/2013
Città: ROMA
Età: 42
Sesso: Maschile
Utente Junior
0
0
12/11/2013
10:19
grazie della risposta!! proverò a staccare la canna dell'espulsione fumi... ma per quanto riguarda il ventilatore come faccio a provare se quello che c'è va bene? scusa la mia ignoranza in materia...
la lunghezza delle canne (sia espulsione fumi che presa d'aria) è circa 3 metri, forse non è stata calcolata bene la gradazione dei tubi?
OFF
LINE
Andryd
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
0
0
12/11/2013
19:32
concordo, verifica aspirazione e scarico fumi
occhio a non stare troppo con il coperchio levato, i fumi di scarico potrebbero saturare l'ambiente...
Non rispondo in privato, usate il forum!
OFF
LINE
macguy
Post: 7
Post: 7
Registrato il: 11/11/2013
Registrato il: 11/11/2013
Città: ROMA
Età: 42
Sesso: Maschile
Utente Junior
0
0
13/11/2013
11:09
scusa di nuovo, ma la camera di combustione non è stagna? quindi da dove potrebbero uscire i fumi?
non vorrei passare da presuntuoso ma il mio dubbio amletico è: come incide il pannello frontale aperto con un problema di fumi?, ricordo che con il pannello frontale aperto tutto funziona perfettamente, a questa domanda non riesco a darmi una spiegazione intuitivamente logica da inesperto...
grazie del supporto che mi state offrendo!!!
OFF
LINE
Andryd
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
0
0
13/11/2013
12:59
pannello frontale cosa intendi?
il mantello esterno(solitamente bianco)
o
il pannello che copre la camera stagna(dove solitamente c'è un vetrino x vedere la fiamma)
Non rispondo in privato, usate il forum!
OFF
LINE
macguy
Post: 7
Post: 7
Registrato il: 11/11/2013
Registrato il: 11/11/2013
Città: ROMA
Età: 42
Sesso: Maschile
Utente Junior
0
0
13/11/2013
23:21
il coperchio della camera di combustione non l'ho mai aperto..
allora perché funzioni senza nessun problema devo togliere il mantello esterno e abbassare il pannello (quello con le spie lampeggianti e le manopole della temperatura dell'acqua sanitaria e riscaldamenti) posto sotto la camera di combustione, davanti la valvola a tre vie... la posizione mostrata in questa foto
OFF
LINE
Andryd
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
0
0
14/11/2013
07:21
allora hai sicuramente qualche cavo che fa un falso contatto sulla scheda(saldatura spezzata o spinotto difettoso) oppure è spezzato proprio un cavo all'interno dove non lo puoi vedere, se identifichiamo l'errore che ci hai riportato sicuramente risaliamo al cavo incriminato!
EDIT
su un altro sito come E00 non mi da nulla ma come E01 mi da :blocco fiamma mancanza gas, verifica tutta la linea elettrica dell'elettrovalvola ed eventualmente anche l'elettrovalvola stessa!
[
Modificato da Andryd 14/11/2013 07:39
]
Non rispondo in privato, usate il forum!
OFF
LINE
macguy
Post: 7
Post: 7
Registrato il: 11/11/2013
Registrato il: 11/11/2013
Città: ROMA
Età: 42
Sesso: Maschile
Utente Junior
0
0
15/11/2013
10:12
quando va in blocco la prima cosa che noto è che nel pannello di comando remoto non si accende la spia della fiamma, invece dentro la camera di combustione si accende la fiamma e dopo 3/4 secondi si spegne, questo si ripete per 4 o 5 volte e poi va in blocco.
questo è quello che succede.
ho provato a vedere sulla scheda ma non ho notato niente di scollegato o di anomalo... credi che cambiando la scheda si potrebbe risolvere qualcosa?
grazie cmq andryd!!!
OFF
LINE
Andryd
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
0
0
15/11/2013
17:32
cosa è il pannello di comando remoto?
termostato o display sulla caldaia?
la scheda è sempre l'ultima cosa da cambiare, è la piu costosa e se non si tratta della scheda si fregato :D
cmq devi verificare tutti gli spinotti e tutti i cavi, quando apri o chiudi il pannello i cavi vengono piegati e mossi, evidentemento quello la fa andare in blocco, credo che il problema sia proprio la
quindi controlla i cavi e facci sapere
Non rispondo in privato, usate il forum!
OFF
LINE
macguy
Post: 7
Post: 7
Registrato il: 11/11/2013
Registrato il: 11/11/2013
Città: ROMA
Età: 42
Sesso: Maschile
Utente Junior
0
0
16/11/2013
01:11
intendo il display esterno della caldaia... mi metterò con il tester a controllare i cavi e tutte le resistenze... ti farò sapere!!!!
OFF
LINE
macguy
Post: 7
Post: 7
Registrato il: 11/11/2013
Registrato il: 11/11/2013
Città: ROMA
Età: 42
Sesso: Maschile
Utente Junior
0
0
19/11/2013
19:03
ciao!
allora provando a passare col il tester sulle resistenze della scheda mi è capitata una cosa per me strana...
con un ago del tester su una resistenza e con l'altro su un'altra si è sentito un rumore (tipo un click di un interruttore), togliendo la corrente e rimettendola sembra che funzioni tutto come dovrebbe.
dico sembra perche anche altre volte è capitato che per un periodo di tempo funzionasse tutto ma poi si ripeteva il solito problema che funzionava solo col il pannello aperto...
per ora è da due giorni che va..
vi farò sapere e grazie ancora!!!
OFF
LINE
Andryd
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
0
0
19/11/2013
20:15
hai fatto scattare un relè...dipende la posizione del tester fa anche da conduttore...
probabilmente si ripresenterà il problema... spero per te di no:)
Non rispondo in privato, usate il forum!
Registrati
Accedi
IMPIANTI IDROTERMICI E GAS CLICCA QUI
Accedi
IL MIO PROFILO
LE MIE DISCUSSIONI
FORUM CHE SEGUI
LA MIA FORUM-CARD
MODIFICA FORUM-CARD
FAQ
TRADUCI
LOGOUT
Accedi
Registrati
FAQ
TRADUCI
Scatta o carica foto
Allega file
Inserisci link da url (card)
Incorpora url (YouTube/Twitter/...)
ACCETTA
RIFIUTA
Anteprima