clima haier che non ne vuole sapere di partire

Ultimo Aggiornamento: 07/07/2013 20:00
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 2
Post: 2
Registrato il: 06/07/2013
Registrato il: 06/07/2013
Città: DIANO MARINA
Età: 61
Sesso: Maschile
Utente Junior
06/07/2013 17:27

Buon giorno e un saluto a tutti da parte di un nuovo utente del forum

ho un problema su un dual Haier H2SM-(9+12)HVE03/r2 che non vuole partire nonostante che abbia provato di tutto (da errore E7 su display unità interne)

se qualcuno ha qualche consiglio da darmi ben accetto
inoltre dovendolo smontare ( se non si riesce a farlo partire) se qualcuno mi da due dritte con il recuperatore che ancora non ho messo in funzione

grazie
[Modificato da sandro(62) 06/07/2013 17:42]
OFFLINE
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
07/07/2013 15:31

Per recuperare il gas, devi avere una bombola di stoccaggio che va attaccata all'uscita del recuperatore tramite il gruppo manometrico..il gruppo ti indicherà quando va a zero che il gas è recuperato..Le bombole bisogna pesarle e non caricarle più dell'80 % del contento che possono contenere..
In entrata al recuperatore ci deve essre un fitro adatto al gas da recuperare... L'operazione non è difficile, se hai problemi ti possiamo guidare...Intanto mstra la foto del recuperatore e vediamo di segnalarti i passaggi, se quello che ho scritto non è chiaro.


IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
OFFLINE
Post: 2
Post: 2
Registrato il: 06/07/2013
Registrato il: 06/07/2013
Città: DIANO MARINA
Età: 61
Sesso: Maschile
Utente Junior
07/07/2013 19:20

innanzitutto grazie x la risposta
il recuperatore è wigam ma non so la sigla
il dubbio è che sullo schema viene collegato il gruppo manometrico sia sul vapore che sul liquido ma io avendo una sola presa sul tubo grosso(gas) posso collegare solo quello e nel caso di un dual inverter se lo recupera tutto da una presa sola?

e alla bombola con due rubinetti la devo attaccare a quello rosso?
OFFLINE
Post: 489
Post: 489
Registrato il: 08/04/2011
Registrato il: 08/04/2011
Città: BASSANO DEL GRAPPA
Età: 51
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i43.tinypic.com/k3lhrn.gif[/IMG]
TECNICO MANUTENTORE
07/07/2013 20:00

E7 è un errore di comunicazione tra unità interna ed esterna.
E' facile sbagliare sugli Haier, controlla bene i collegamenti, controllando che il morsetto 1 dell'unità interna corrisponda a quello numerato 1 esterno e così via per il 2 e 3, badando SOLO al numero del morsetto e non al colore o alla posizione in cui si trova nella sequenza della morsettiera.
Vorrei quasi scommettere che sono invertiti 1 e 2.
Se non è così controlla i cablaggi delle schede oppure devi cambiare una scheda
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 19:58. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it