sandro(62)
00sabato 6 luglio 2013 17:27
Buon giorno e un saluto a tutti da parte di un nuovo utente del forum
ho un problema su un dual Haier H2SM-(9+12)HVE03/r2 che non vuole partire nonostante che abbia provato di tutto (da errore E7 su display unità interne)
se qualcuno ha qualche consiglio da darmi ben accetto
inoltre dovendolo smontare ( se non si riesce a farlo partire) se qualcuno mi da due dritte con il recuperatore che ancora non ho messo in funzione
grazie
Mimmo 59
00domenica 7 luglio 2013 15:31
Per recuperare il gas, devi avere una bombola di stoccaggio che va attaccata all'uscita del recuperatore tramite il gruppo manometrico..il gruppo ti indicherà quando va a zero che il gas è recuperato..Le bombole bisogna pesarle e non caricarle più dell'80 % del contento che possono contenere..
In entrata al recuperatore ci deve essre un fitro adatto al gas da recuperare... L'operazione non è difficile, se hai problemi ti possiamo guidare...Intanto mstra la foto del recuperatore e vediamo di segnalarti i passaggi, se quello che ho scritto non è chiaro.
sandro(62)
00domenica 7 luglio 2013 19:20
innanzitutto grazie x la risposta
il recuperatore è wigam ma non so la sigla
il dubbio è che sullo schema viene collegato il gruppo manometrico sia sul vapore che sul liquido ma io avendo una sola presa sul tubo grosso(gas) posso collegare solo quello e nel caso di un dual inverter se lo recupera tutto da una presa sola?
e alla bombola con due rubinetti la devo attaccare a quello rosso?
Dario_Riello
00domenica 7 luglio 2013 20:00
E7 è un errore di comunicazione tra unità interna ed esterna.
E' facile sbagliare sugli Haier, controlla bene i collegamenti, controllando che il morsetto 1 dell'unità interna corrisponda a quello numerato 1 esterno e così via per il 2 e 3, badando SOLO al numero del morsetto e non al colore o alla posizione in cui si trova nella sequenza della morsettiera.
Vorrei quasi scommettere che sono invertiti 1 e 2.
Se non è così controlla i cablaggi delle schede oppure devi cambiare una scheda