00 30/07/2022 15:30
Buongiorno, mi sono appena trasferito e sto riscontrando problemi con la acs della caldaia baxi duo tec compact. Ho effettuato un po’ di prove, dopo aver letto in giro, ma non riesco a trovare una soluzione.
Quando apro il rubinetto dell’acqua calda, la temperatura arriva al valore impostato come massimo possibile (55 gradi) e non al valore impostato di 35/40 gradi dell’acqua sanitaria. Dopo qualche prova posso dire che : 1) la quantità di acqua che esce dal rubinetto non ha grosse variazioni tra calda e fredda 2) la valvola del gas, pare essere funzionante (25/64 ohm), e pare che in altre situazioni moduli correttamente 3) la sonda ntc ha una resistenza di 7kohm a circa 30 gradi e scende a 3kohm a 50 gradi. 4) ho provato ad abbassare il valore massimo del bruciatore, portandolo da 100% al 80, 50, 25 e 5% ma impiega solo più tempo a raggiungere la temperatura. 5) ho provato a variare la pressione dell’impianto ma ovviamente non varia nulla sulla parte acs 6) reimpostato i valori con la funzione calibrazione automatica e variati manualmente ma senza successo. 7) provato ad aprire più rubinetti in contemporanea, aprirlo solo per metà ma senza successo. 8) chiuso parzialmente il rubinetto del gas, ma senza risultati.
Avete qualche consiglio da darmi?
Grazie in anticipo!!!!