| | | OFFLINE | | Post: 2 Post: 2 | Registrato il: 28/07/2022 Registrato il: 28/07/2022 | Età: 39 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
30/07/2022 15:30 | |
Buongiorno, mi sono appena trasferito e sto riscontrando problemi con la acs della caldaia baxi duo tec compact. Ho effettuato un po’ di prove, dopo aver letto in giro, ma non riesco a trovare una soluzione.
Quando apro il rubinetto dell’acqua calda, la temperatura arriva al valore impostato come massimo possibile (55 gradi) e non al valore impostato di 35/40 gradi dell’acqua sanitaria. Dopo qualche prova posso dire che : 1) la quantità di acqua che esce dal rubinetto non ha grosse variazioni tra calda e fredda 2) la valvola del gas, pare essere funzionante (25/64 ohm), e pare che in altre situazioni moduli correttamente 3) la sonda ntc ha una resistenza di 7kohm a circa 30 gradi e scende a 3kohm a 50 gradi. 4) ho provato ad abbassare il valore massimo del bruciatore, portandolo da 100% al 80, 50, 25 e 5% ma impiega solo più tempo a raggiungere la temperatura. 5) ho provato a variare la pressione dell’impianto ma ovviamente non varia nulla sulla parte acs 6) reimpostato i valori con la funzione calibrazione automatica e variati manualmente ma senza successo. 7) provato ad aprire più rubinetti in contemporanea, aprirlo solo per metà ma senza successo. 8) chiuso parzialmente il rubinetto del gas, ma senza risultati.
Avete qualche consiglio da darmi?
Grazie in anticipo!!!! |
|
|
|
| | | OFFLINE | Post: 212 Post: 212 | Registrato il: 18/02/2015 Registrato il: 18/02/2015 | Sesso: Maschile | Occupazione: manutentore caldaie | Utente Junior | Tecnico Manutentore | |
|
01/08/2022 11:12 | |
L'unica cosa da fare e chiamare il tecnico
|
|
| | | OFFLINE | Post: 96 Post: 96 | Registrato il: 16/11/2014 Registrato il: 16/11/2014 | Città: ROMA | Età: 51 | Sesso: Maschile | Utente Junior | [IMG]http://i62.tinypic.com/2gskfg1.gif[/IMG] | TECNICO MANUTENTORE | |
|
01/08/2022 22:45 | |
bisogna vedere se si può abbassare il minimo del bruciatore sicuramente migliora |
|
| | | OFFLINE | | Post: 114 Post: 114 | Registrato il: 25/11/2018 Registrato il: 25/11/2018 | Città: GENOVA | Età: 38 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
08/08/2022 08:07 | |
Si esatto abbassa la potenza minima |
|
| | | OFFLINE | | Post: 4 Post: 4 | Registrato il: 22/05/2013 Registrato il: 22/05/2013 | Città: LECCE | Età: 57 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
09/08/2022 11:43 | |
Devi chiamare il centro assistenza autorizzato. Ti deve parametrizzate la scheda. |
|
| | | OFFLINE | | Post: 2 Post: 2 | Registrato il: 28/07/2022 Registrato il: 28/07/2022 | Età: 39 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
12/12/2022 01:35 | |
Ciao a tutti, comunque alla fine ho scoperto che in precedenza erano stati scambiate le due sonde termiche; quella dell’acqua sanitaria con quella dei termosifoni. Andando a invertirle il problema è rientrato e la caldaia lavora perfettamente. |
|
| | | OFFLINE | | Post: 1 Post: 1 | Registrato il: 10/02/2023 Registrato il: 10/02/2023 | Età: 68 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
10/02/2023 10:44 | |
Ciao, anch'io, che una caldaia simile E-ON Celeste (Biasi) installata ad ottobre 2022, ho notato che, alla fine di 2 docce consecutive, con preriscaldamento attivato, l'ACS era a 70 gradi invece dei 50 impostati.
Per i tecnici E-ON è normale, per me no, la differenza è eccessiva; farò ulteriori prove ed eventualmente richiamerò l'assistenza.
Con l'occasione vorrei chiederti se anche la tua caldaia in riscaldamento a regime, con l'acqua a temperatura e quindi immagino con il bruciatore al minimo, fa un rumore tipo Gocciolamento. I tecnici Biasi dicono che è normale ed è dovuto al controllo del bruciatore.
|
|
|
|