Buongiorno a tutti,

ho una Beretta Meteo MIX 24 ed ultimamente la variazione di pressione tra freddo e caldo è aumentata a dismisura, nonostante il vano espansione sia caricato a 1atm a impianto non pressurizzato. Se a freddo ora carico l'impianto ad 1atm, me lo ritrovo quasi a 1.7 con riscaldamento in funzione (!). Non ci sono errori o blocchi (per ora) o scarichi acqua però è anomalo dato che solitamente la pressione è sempre stata attorno a 1-1.2 sia a freddo che a caldo come da specifiche. Mi chiedo quindi se per caso possa esserci qualche ostruzione tra il condotto del vano espansione e impianto anche se mi sembra anomalo o qualche problema con il vano. Ho verificato la tenuta del vano espansione sgonfiandolo fino a 0.5 e non esce acqua (ripressurizzandolo a 1.1) quindi mi sembra a posto. Avete dritte o consigli su altre prove da fare per verificare il sistema di compensazione?

Grazie! 
OFFLINE
Post: 96
Post: 96
Registrato il: 16/11/2014
Registrato il: 16/11/2014
Città: ROMA
Età: 51
Sesso: Maschile
Utente Junior
[IMG]http://i62.tinypic.com/2gskfg1.gif[/IMG]
TECNICO MANUTENTORE
21/02/2022 10:27

prova a mettere la pressione del vaso con l impianto vuoto a 0,8 bar
OFFLINE
Post: 12
Post: 11
Registrato il: 04/01/2021
Registrato il: 05/01/2021
Città: ACCIANO
Età: 52
Sesso: Maschile
Utente Junior
23/02/2022 12:00

Re:
aggist72, 21/02/2022 10:27:

prova a mettere la pressione del vaso con l impianto vuoto a 0,8 bar



Ciao, ho alla fine pompato a 0.9 e la variazione si è ridotta nella norma. Proverò a mettere 0.8 nel caso dovesse ricapitare. Non mi spiego come mai ci sia stata questa variazione "motu proprio" nel tempo - solitamente dovrebbe scendere la pressione del vano!. Quando l'ho controllato mi aspettavo di trovarla bassa e quindi non lavorava correttamente, mentre l'ho trovata a 1.05bar (ad impianto vuoto). Boh! Che forse il vano stia invecchiando?

Grazie!
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum
Tag discussione
Discussioni Simili   [vedi tutte]
problema micra 3 (2 messaggi, agg.: 15/02/2018 01:12)

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 21:28. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it