    Buongiorno a tutti,

    ho una Beretta Meteo MIX 24 ed ultimamente la variazione di pressione tra freddo e caldo è aumentata a dismisura, nonostante il vano espansione sia caricato a 1atm a impianto non pressurizzato. Se a freddo ora carico l'impianto ad 1atm, me lo ritrovo quasi a 1.7 con riscaldamento in funzione (!). Non ci sono errori o blocchi (per ora) o scarichi acqua però è anomalo dato che solitamente la pressione è sempre stata attorno a 1-1.2 sia a freddo che a caldo come da specifiche. Mi chiedo quindi se per caso possa esserci qualche ostruzione tra il condotto del vano espansione e impianto anche se mi sembra anomalo o qualche problema con il vano. Ho verificato la tenuta del vano espansione sgonfiandolo fino a 0.5 e non esce acqua (ripressurizzandolo a 1.1) quindi mi sembra a posto. Avete dritte o consigli su altre prove da fare per verificare il sistema di compensazione?

    Grazie! 
  • OFFLINE
    aggist72
    Post: 96
    Post: 96
    Registrato il: 16/11/2014
    Registrato il: 16/11/2014
    Città: ROMA
    Età: 51
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    [IMG]http://i62.tinypic.com/2gskfg1.gif[/IMG]
    TECNICO MANUTENTORE
    00 21/02/2022 10:27
    prova a mettere la pressione del vaso con l impianto vuoto a 0,8 bar
  • OFFLINE
    DaIceMan
    Post: 12
    Post: 11
    Registrato il: 04/01/2021
    Registrato il: 05/01/2021
    Città: ACCIANO
    Età: 52
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 23/02/2022 12:00
    Re:
    aggist72, 21/02/2022 10:27:

    prova a mettere la pressione del vaso con l impianto vuoto a 0,8 bar



    Ciao, ho alla fine pompato a 0.9 e la variazione si è ridotta nella norma. Proverò a mettere 0.8 nel caso dovesse ricapitare. Non mi spiego come mai ci sia stata questa variazione "motu proprio" nel tempo - solitamente dovrebbe scendere la pressione del vano!. Quando l'ho controllato mi aspettavo di trovarla bassa e quindi non lavorava correttamente, mentre l'ho trovata a 1.05bar (ad impianto vuoto). Boh! Che forse il vano stia invecchiando?

    Grazie!