Problema variazione pressione impianto

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
DaIceMan
00sabato 19 febbraio 2022 14:14
Buongiorno a tutti,

ho una Beretta Meteo MIX 24 ed ultimamente la variazione di pressione tra freddo e caldo è aumentata a dismisura, nonostante il vano espansione sia caricato a 1atm a impianto non pressurizzato. Se a freddo ora carico l'impianto ad 1atm, me lo ritrovo quasi a 1.7 con riscaldamento in funzione (!). Non ci sono errori o blocchi (per ora) o scarichi acqua però è anomalo dato che solitamente la pressione è sempre stata attorno a 1-1.2 sia a freddo che a caldo come da specifiche. Mi chiedo quindi se per caso possa esserci qualche ostruzione tra il condotto del vano espansione e impianto anche se mi sembra anomalo o qualche problema con il vano. Ho verificato la tenuta del vano espansione sgonfiandolo fino a 0.5 e non esce acqua (ripressurizzandolo a 1.1) quindi mi sembra a posto. Avete dritte o consigli su altre prove da fare per verificare il sistema di compensazione?

Grazie! 
aggist72
00lunedì 21 febbraio 2022 10:27
prova a mettere la pressione del vaso con l impianto vuoto a 0,8 bar
DaIceMan
00mercoledì 23 febbraio 2022 12:00
Re:
aggist72, 21/02/2022 10:27:

prova a mettere la pressione del vaso con l impianto vuoto a 0,8 bar



Ciao, ho alla fine pompato a 0.9 e la variazione si è ridotta nella norma. Proverò a mettere 0.8 nel caso dovesse ricapitare. Non mi spiego come mai ci sia stata questa variazione "motu proprio" nel tempo - solitamente dovrebbe scendere la pressione del vano!. Quando l'ho controllato mi aspettavo di trovarla bassa e quindi non lavorava correttamente, mentre l'ho trovata a 1.05bar (ad impianto vuoto). Boh! Che forse il vano stia invecchiando?

Grazie!