02/11/2020 11:59

Caldaia arca pocket 24f errore “mancanza circolazione”
Buongiorno a tutti,ho un problema con la mia caldaia arca pocket 24f,se la caldaia si spegne per orario termostato o perché la spengo io e la riaccendo dopo 10 min non parte,va solo la pompa dopo il primo click e poi mi da il blocco “mancanza circolazione”si sblocca riparte la pompa e poi di nuovo blocco.Una volta ho aggiunto acqua e da 1,2 bar (come è sempre stata)l’ho portata a 1,5 ed è partita,ma poi se si spegne per temperatura raggiunta o per orario non va più,risolvo il problema spegnendo la caldaia dal selettore mettendolo su off,e se la lascio spenta un paio di ore lei riparte.Ovviamente il sanitario uguale,se voglio acqua calda devo usarla mentre è accesa per riscaldamento altrimenti si ripresenta il blocco mancanza circolazione,oppure se la caldaia è stata spenta per delle ore a volte parte,come se restando spenta si resetta qualcosa.
Qualcuno riesce ad aiutarmi con qualche consiglio?non so più cosa provare,ho sfiatato un po’ la pompa perché sentivo girare aria dentro e quando la sfiato a volte riparte,i termosifoni sono super sfiatati e caldissimi quando funziona regolarmente,grazie in anticipo,spero possiate darmi qualche consiglio.
OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
03/11/2020 18:16

Molteplici cause: Cicolatore difettoso -  scambiatore primario ostruito o circuito sporco , flussostato differenziale difettoso
OFFLINE
Post: 7
Post: 7
Registrato il: 20/03/2014
Registrato il: 20/03/2014
Città: CUMIANA
Età: 48
Sesso: Maschile
Utente Junior
03/11/2020 18:42

Grazie per la risposta Carmelo,dopo vari spurghi dal vitone del circolatore sembra andare meglio,non trovo il flussostato nella mia caldaia,me lo hanno indicato accanto al circolatore,come anche lo da li anche il manuale ma non lo vedo,forse il manuale che ho scaricato non è aggiornato,ho scaricato un esploso ma neanche li lo vedo.
OFFLINE
Post: 7
Post: 7
Registrato il: 20/03/2014
Registrato il: 20/03/2014
Città: CUMIANA
Età: 48
Sesso: Maschile
Utente Junior
03/11/2020 18:48

Questo è l’esploso
[Modificato da Popo.76 03/11/2020 18:50]
OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
03/11/2020 18:55

Il consenso lo da il micro identificato con il n° 12 , comunque da quello che ho potuto capire e bene installare un defancatore  ( vedi pulipro scarico zero della Foridra ) risolverai parecchi problemi.
[Modificato da Carmelo.54 03/11/2020 18:56]
OFFLINE
Post: 7
Post: 7
Registrato il: 20/03/2014
Registrato il: 20/03/2014
Città: CUMIANA
Età: 48
Sesso: Maschile
Utente Junior
03/11/2020 19:05

Ok capito,potrei provare allora a ispezionarlo,magari la membrana forata,per il defagangatore avrei problemi di spazio,la caldaia è in casa, ma si può provare,ho comunque i termo in acciaio,l’acqua la trovo quasi limpida,anche se la faccio uscire dal detentore.
OFFLINE
Post: 211
Post: 211
Registrato il: 18/02/2015
Registrato il: 18/02/2015
Sesso: Maschile
Occupazione: manutentore caldaie
Utente Junior
Tecnico Manutentore
09/11/2020 16:51

VEDI LA MEMBRANA O IL MICRO. NON C'E BISOGNO DI DEFANGATORE
OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
11/11/2020 11:06

Il trattamento dell'acqua nei circuiti degli impianti di riscaldamento é fondamentale vedi UNI 8065/2019 !!!!!
OFFLINE
Post: 211
Post: 211
Registrato il: 18/02/2015
Registrato il: 18/02/2015
Sesso: Maschile
Occupazione: manutentore caldaie
Utente Junior
Tecnico Manutentore
11/11/2020 18:31

Rispondo a carmelo .54
la normativa e valida da ottobre 2009 se non ricordo male perciò tutte le caldaie montate prima di detta normativa non sono soggette
ne al defangatore ne al dosatore di polifosfati se poi vui fare pubblicità agli accessori che usi tu e un altro conto.
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum
Tag discussione
Discussioni Simili   [vedi tutte]
aiuto collegamento termostato su caldaia junkers ZE ZWE 24 - 2K PL (5 messaggi, agg.: 23/06/2020 20:08)
Caldaia baxy a condensazione errore 385 lampeggiante (1 messaggio, agg.: 27/08/2017 08:25)
caldaia argo errore 60 (1 messaggio, agg.: 04/08/2018 13:00)
Caldaia unical errore FP (2 messaggi, agg.: 17/08/2020 06:34)

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 23:12. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it