Caldaia arca pocket 24f errore “mancanza circolazione”

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
Popo.76
00lunedì 2 novembre 2020 11:59
Caldaia arca pocket 24f errore “mancanza circolazione”
Buongiorno a tutti,ho un problema con la mia caldaia arca pocket 24f,se la caldaia si spegne per orario termostato o perché la spengo io e la riaccendo dopo 10 min non parte,va solo la pompa dopo il primo click e poi mi da il blocco “mancanza circolazione”si sblocca riparte la pompa e poi di nuovo blocco.Una volta ho aggiunto acqua e da 1,2 bar (come è sempre stata)l’ho portata a 1,5 ed è partita,ma poi se si spegne per temperatura raggiunta o per orario non va più,risolvo il problema spegnendo la caldaia dal selettore mettendolo su off,e se la lascio spenta un paio di ore lei riparte.Ovviamente il sanitario uguale,se voglio acqua calda devo usarla mentre è accesa per riscaldamento altrimenti si ripresenta il blocco mancanza circolazione,oppure se la caldaia è stata spenta per delle ore a volte parte,come se restando spenta si resetta qualcosa.
Qualcuno riesce ad aiutarmi con qualche consiglio?non so più cosa provare,ho sfiatato un po’ la pompa perché sentivo girare aria dentro e quando la sfiato a volte riparte,i termosifoni sono super sfiatati e caldissimi quando funziona regolarmente,grazie in anticipo,spero possiate darmi qualche consiglio.
Carmelo.54
00martedì 3 novembre 2020 18:16
Molteplici cause: Cicolatore difettoso -  scambiatore primario ostruito o circuito sporco , flussostato differenziale difettoso
Popo.76
00martedì 3 novembre 2020 18:42
Grazie per la risposta Carmelo,dopo vari spurghi dal vitone del circolatore sembra andare meglio,non trovo il flussostato nella mia caldaia,me lo hanno indicato accanto al circolatore,come anche lo da li anche il manuale ma non lo vedo,forse il manuale che ho scaricato non è aggiornato,ho scaricato un esploso ma neanche li lo vedo.
Popo.76
00martedì 3 novembre 2020 18:48
Questo è l’esploso
Carmelo.54
00martedì 3 novembre 2020 18:55
Il consenso lo da il micro identificato con il n° 12 , comunque da quello che ho potuto capire e bene installare un defancatore  ( vedi pulipro scarico zero della Foridra ) risolverai parecchi problemi.
Popo.76
00martedì 3 novembre 2020 19:05
Ok capito,potrei provare allora a ispezionarlo,magari la membrana forata,per il defagangatore avrei problemi di spazio,la caldaia è in casa, ma si può provare,ho comunque i termo in acciaio,l’acqua la trovo quasi limpida,anche se la faccio uscire dal detentore.
visa20ctop
00lunedì 9 novembre 2020 16:51
VEDI LA MEMBRANA O IL MICRO. NON C'E BISOGNO DI DEFANGATORE
Carmelo.54
00mercoledì 11 novembre 2020 11:06
Il trattamento dell'acqua nei circuiti degli impianti di riscaldamento é fondamentale vedi UNI 8065/2019 !!!!!
visa20ctop
00mercoledì 11 novembre 2020 18:31
Rispondo a carmelo .54
la normativa e valida da ottobre 2009 se non ricordo male perciò tutte le caldaie montate prima di detta normativa non sono soggette
ne al defangatore ne al dosatore di polifosfati se poi vui fare pubblicità agli accessori che usi tu e un altro conto.