mbenz63, 25/01/2015 14:32:
Rettifico un errore di battitura. La taratura del pressostato trovato in rete è 135/120pa ed il codice prodotto è VL050557 che dovrebbe andar bene per tutte le caldaie VMW
si il problema lo riscontrato personalmente anche con uno scarico fumi di 60 cm...ho risolto personalmente...in quanto la presa sul ventilatore a mio avviso e sbagliata..stacca il pressostato se e montato orizzontale..e mettilo in verticale senza fissarlo con un po di carta o panno intorno..e vediamo se il problema sparisce..poi...,in più stacca uno sei tubicini (le prese dei venturi dovrebbero essere fatte a valle e a monte dei ventilatori) non ci sarebbero mai problemi... (personalmente modificato da me un bruciatore di 1.800 KW)
[Modificato da gianni9601 25/01/2015 15:59]