Problemi pressostato aria caldaia Vaillant Turbo Tec VMW IT 275/4-7H
Sulla caldaia in oggetto ho spesso il problema del sensore pressostato aria e devo continuamente sostituirlo (anche ogni 6 mesi). Una volta sostituito non genera più problemi per un po' e poi non va più di nuovo. E' il terzo o quarto che sostituisco. La caldaia ha un tubo scarico fumi da 80mm lungo circa 12 mt con 3 curve da 90° e una da 45°. Ho controllato il tubo che è assolutamente libero ma non riesco a capire se il tecnico che mi ha sostituito il pezzo ne ha montato uno corretto. Infatti per le caldaie VMW mi pare di leggere nel web che il pressostato a due contatti dovrebbe avere una taratatura 130/115Pa, mentre quello montato ha una taratura di 80/68Pa. Rispettando i limiti di legge, qual'è la taratura corretta minima per questo tipo di caldaia, per evitare che si blocchi continuamente ma nel rispetto della sicurezza?
Grazie