    Problemi pressostato aria caldaia Vaillant Turbo Tec VMW IT 275/4-7H
    Sulla caldaia in oggetto ho spesso il problema del sensore pressostato aria e devo continuamente sostituirlo (anche ogni 6 mesi). Una volta sostituito non genera più problemi per un po' e poi non va più di nuovo. E' il terzo o quarto che sostituisco. La caldaia ha un tubo scarico fumi da 80mm lungo circa 12 mt con 3 curve da 90° e una da 45°. Ho controllato il tubo che è assolutamente libero ma non riesco a capire se il tecnico che mi ha sostituito il pezzo ne ha montato uno corretto. Infatti per le caldaie VMW mi pare di leggere nel web che il pressostato a due contatti dovrebbe avere una taratatura 130/115Pa, mentre quello montato ha una taratura di 80/68Pa. Rispettando i limiti di legge, qual'è la taratura corretta minima per questo tipo di caldaia, per evitare che si blocchi continuamente ma nel rispetto della sicurezza?
    Grazie
    [Modificato da mbenz63 25/01/2015 12:45]
  • OFFLINE
    mbenz63
    Post: 4
    Post: 4
    Registrato il: 25/01/2015
    Registrato il: 25/01/2015
    Città: ADRARA SAN MARTINO
    Età: 60
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 25/01/2015 14:32
    Rettifico un errore di battitura. La taratura del pressostato trovato in rete è 135/120pa ed il codice prodotto è VL050557 che dovrebbe andar bene per tutte le caldaie VMW
  • OFFLINE
    gianni9601
    Post: 711
    Post: 705
    Registrato il: 21/12/2012
    Registrato il: 21/12/2012
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    [IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
    Utente power+
    00 25/01/2015 15:06
    Re:
    mbenz63, 25/01/2015 14:32:

    Rettifico un errore di battitura. La taratura del pressostato trovato in rete è 135/120pa ed il codice prodotto è VL050557 che dovrebbe andar bene per tutte le caldaie VMW


    si il problema lo riscontrato personalmente anche con uno scarico fumi di 60 cm...ho risolto personalmente...in quanto la presa sul ventilatore a mio avviso e sbagliata..stacca il pressostato se e montato orizzontale..e mettilo in verticale senza fissarlo con un po di carta o panno intorno..e vediamo se il problema sparisce..poi...,in più stacca uno sei tubicini (le prese dei venturi dovrebbero essere fatte a valle e a monte dei ventilatori) non ci sarebbero mai problemi... (personalmente modificato da me un bruciatore di 1.800 KW)


    [Modificato da gianni9601 25/01/2015 15:59]
  • OFFLINE
    gianni9601
    Post: 711
    Post: 705
    Registrato il: 21/12/2012
    Registrato il: 21/12/2012
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    [IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
    Utente power+
    00 25/01/2015 15:15
    Re:
    mbenz63, 25/01/2015 14:32:

    Rettifico un errore di battitura. La taratura del pressostato trovato in rete è 135/120pa ed il codice prodotto è VL050557 che dovrebbe andar bene per tutte le caldaie VMW


    in pratica di sicurezza dovrebbe essere 0,7 ..però non so se la vaillant adotta altre tarature.



  • OFFLINE
    mbenz63
    Post: 4
    Post: 4
    Registrato il: 25/01/2015
    Registrato il: 25/01/2015
    Città: ADRARA SAN MARTINO
    Età: 60
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 25/01/2015 17:40
    Re: Re:
    gianni9601, 25/01/2015 15:06:


    ..stacca il pressostato se e montato orizzontale..e mettilo in verticale senza fissarlo con un po di carta o panno intorno..e vediamo se il problema sparisce..poi...,in più stacca uno sei tubicini (le prese dei venturi dovrebbero essere fatte a valle e a monte dei ventilatori) non ci sarebbero mai problemi...


    Il pressostato è montato già in verticale e il tubo pitot o venturi è stato pulito con un filo di ferro da eventuali ostruzioni.
    Ho verificato anche lo stato della ventola che è risultata pulita.
    Il tubicino è uno solo che dal tubo venturi si collega all'ingresso del pressostato (sono due) sul lato che rileva la depressione poichè la ventola girando in senso antiorario provoca appunto la depressione sul tubo di pitot e quindi al pressostato.
    Questa caldaia mi fa impazzire. Grrrr
    Un tecnico Vaillant mi ha detto che questo tipo di caldaia a premiscelazione è costruita per contenere le emissioni degli scarichi dei fumi nei centri storici. E' infatti possibile scaricare i fumi in facciata ma per far questo deve ottimizzare al massimo la combustione. Ergo, la sensibilità di questa caldaia è alta. Non so se sia una scusa o meno del tecnico Vaillant, resta il fatto che questo modello mi sta dando un sacco di problemi.