15/12/2013 21:15

Ciao, dopo avervi allietati con la mia lunga odissea (vedi discussione: Vaillant ecoCompact/2 34Kw) adesso é arrivato il momento di risolvere un altro mistero, sulla stessa caldaia del predente post adesso ho già cambiato 3 vasi espansione. Quello che succede é che a un certo punto iniziano a perdere da sotto la flangia di acciaio bullonata. Quindi un velo d'acqua ricopre tutto il locale caldaia e quando li smonto li trovo pieni d'acqua.
Parlo di vasi d'espansione per acqua potabile da 24 litri della Zilmet. Non credo che si possa trattare della qualit`dei vasi di espansione, ma piuttosto di un problema nell'impianto o di uno sbagliato dimensionamento dei vasi rispetto al contenuto di acqua nel boiler (credo sia da 100 litri) e impianto di acqua sanitaria (villino su 3 piani con 5 bagni). Vaso d'espansione montato vicino alla caldaia sul tubo di mandata dell'acqua calda sanitaria, vi allego delle foto sperando siano utili.
Qualche idea o suggerimento?

Grazie
OFFLINE
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
15/12/2013 21:30

prendiquestoa me vanno bene...lascia perdere zilmet


IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
OFFLINE
Post: 96
Post: 96
Registrato il: 22/10/2012
Registrato il: 22/10/2012
Sesso: Maschile
Occupazione: Assistenza e Manutenzione
Utente Junior
Tecnico Manutentore
22/12/2013 11:39

...il vaso che installi è adatto per acqua potabile ?,
Quelli da riscaldamento lavorano al massimo con una pressione di esercizio di 3bar. Quelli per acqua potabile lavorano fino a 8-10bar e se c'è un autoclave forse superi i 3bar di esercizio.


Emanuele
-----------------
Adesso puoi migliorare la visibilità della tua attività anche sul mio sito dedicato al mondo termoidraulico e alle riparazioni fai da te. www.emanuelegori.it

OFFLINE
Post: 15
Post: 15
Registrato il: 24/03/2012
Registrato il: 24/03/2012
Età: 59
Sesso: Maschile
Utente Junior
23/12/2013 01:01

Vaso di espansione
Grazie Mimmo, documento utile anche per quanto riguarda formule e modalità di installazione.
Ora sono in vacanza, ma appena torno verifico un paio di cosette su come é stato installato il vaso e magari riprovo con un vaso di quelli che mi hai consigliato.
Per Supermanu: i vasi che ho installato fino ad ora erano tutti per acqua potabile.

Buone feste
[Modificato da Pierraid 23/12/2013 01:06]
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 01:22. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it