Scaldabagno gas Vaillant Premium TURBO IT 24/2

Ultimo Aggiornamento: 17/11/2013 15:43
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 20
Post: 20
Registrato il: 13/10/2013
Registrato il: 13/10/2013
Città: MILANO
Età: 58
Sesso: Femminile
Utente Junior
13/10/2013 13:52

Si accende sempre meno.
Chiedo scusa anticipatamente se non userò termini tecnici, cerco di arrangiarmi, abbiate pazienza [SM=g2892665]

Possiedo lo scaldabagno in questione ed ultimamente si sta riducendo progressivamente il range di posizionamento della manopola della temperatura per farlo accendere, praticamente è quasi sulla temperatura massima (che poi corrisponde al flusso minimo di acqua).
Giusto questa mattina ho anche smontato e pulito il filtro.
C'è qualcosa che posso controllare/verificare/regolare?

Fatemi sapere se servono altre info.
Grazie per ogni suggerimento.
OFFLINE
Post: 57
Post: 57
Registrato il: 11/03/2013
Registrato il: 11/03/2013
Città: SASSARI
Età: 53
Sesso: Maschile
Utente Junior
IMPRENDITORE TERMOTECNICO
13/10/2013 21:08

rimando all'amico Lellogag....
Andrea d'Amato

Centro Assistenza Tecnica Baxi
Centro Assistenza Tecnica Arca Caldaie
Centro Assistenza Tecnica Karmek One

Sito internet : www.climateck.it
OFFLINE
Post: 20
Post: 20
Registrato il: 13/10/2013
Registrato il: 13/10/2013
Città: MILANO
Età: 58
Sesso: Femminile
Utente Junior
13/10/2013 21:35

Attendo con ansia, dato che rischio di farmi la doccia gelata.... [SM=g2604602]
OFFLINE
Post: 274
Post: 274
Registrato il: 08/04/2011
Registrato il: 08/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: tecnico manutentore
Utente Junior
[IMG]http://i42.tinypic.com/detlj5.jpg[/IMG]
Utente power+
15/10/2013 23:30

brutta bestia quel modello...puoi provare a smontare il flusostato che si trova sulla parte dx dello scaldino,subito sul tubo di ingresso acqua.ma ma non accende e va in blocco oppure ritarda l'acccensione?
OFFLINE
Post: 20
Post: 20
Registrato il: 13/10/2013
Registrato il: 13/10/2013
Città: MILANO
Età: 58
Sesso: Femminile
Utente Junior
17/10/2013 14:40

Ciao, grazie per essere intervenuto.
Allora, in questi giorni, mentre attendevo, ho fatto un po' di test ed il risultato è questo:
- apro l'acqua e si accende
- dopo un po' (ma non sempre e non con una tempistica costante) si spegne senza che io abbia toccato il rubinetto
- parte la ventola, fa il suo ciclo regolare (rubinetto sempre aperto)
- sta un po' spento poi riparte

Non ho notato variazione nell'altezza della fiamma, ne della portata dell'acqua al rubinetto.
Se posiziono la manopola alla massima temperatura ed una volta acceso, la ruoto per aumentare il flusso dell'acqua, si spegne e la quantità di rotazione è sempre meno, ora siamo ridotti a meno di un quarto di giro, se vado oltre non si accende più ma senza andare in blocco.
[Modificato da Stefania(65) 17/10/2013 14:43]
OFFLINE
Post: 274
Post: 274
Registrato il: 08/04/2011
Registrato il: 08/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: tecnico manutentore
Utente Junior
[IMG]http://i42.tinypic.com/detlj5.jpg[/IMG]
Utente power+
17/10/2013 21:27

ripeto che quel prodotto e un Po particolare.da quello che dici sembra essere un problema di flusso ,se hai un Po di manualità puoi provare a smontare il eregolatore di temperatura
OFFLINE
Post: 20
Post: 20
Registrato il: 13/10/2013
Registrato il: 13/10/2013
Città: MILANO
Età: 58
Sesso: Femminile
Utente Junior
18/10/2013 00:04

Che il modello sia particolare l'avevo capito anni fa, quando uscirono 3 tecnici Vaillant diversi senza risolvere il problema che ogni tanto andava in blocco senza apparente motivo... alla fine, a furia di prove e ricerche, mi accorsi che era un problema sullo sportellino all'uscita fumi che ogni tanto rimaneva bloccato impedendo al microinterruttore di dare il consenso.
Mi accorgo ora rileggendo quello che ho scritto, che può esserci un fraintendimento: il regolatore di flusso (temperatura) gira agevolmente per un giro abbondante (oltre 360°), solo che lo scaldabagno parte e rimane accesso solo in uno spazio che è meno di un quarto di giro (45°/50°) a partire dal fine corsa della massima temperatura=flusso minore.
Sì, non credo di avere problemi a fare un'operazione del genere, solo che non so esattamente dove mettere le mani. Se sei così gentile da spiegarmi il più semplicemente possibile qual'è esattamente il pezzo da smontare ci provo.
OFFLINE
Post: 20
Post: 20
Registrato il: 13/10/2013
Registrato il: 13/10/2013
Città: MILANO
Età: 58
Sesso: Femminile
Utente Junior
18/10/2013 15:36

Aggiornamento:
ho fatto un paio di prove di accensione, per capire ed il paradosso è che meno acqua c'era più lui si accendeva...3 rubinetti aperti (quindi flusso bassissimo in ognuno) e rimaneva acceso.
Prova che ti riprova.... ora non si accende più. [SM=g2604609]
E non va in blocco.
OFFLINE
Post: 274
Post: 274
Registrato il: 08/04/2011
Registrato il: 08/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: tecnico manutentore
Utente Junior
[IMG]http://i42.tinypic.com/detlj5.jpg[/IMG]
Utente power+
25/10/2013 16:32

scusa la mia assenza spero che hai risolto il tuo problema, [SM=g2604609]
OFFLINE
Post: 20
Post: 20
Registrato il: 13/10/2013
Registrato il: 13/10/2013
Città: MILANO
Età: 58
Sesso: Femminile
Utente Junior
25/10/2013 16:43

Purtroppo no...
hai qualche ulteriore suggerimento?
Ha smesso di accendersi dopo che ho svitato il tubo di mandata dell'acqua per verificare non ci fossero ostruzioni....
sembrano mancare i permessi ma credo che a quel punto andrebbe in blocco....
Tu cosa pensi?
OFFLINE
Post: 274
Post: 274
Registrato il: 08/04/2011
Registrato il: 08/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: tecnico manutentore
Utente Junior
[IMG]http://i42.tinypic.com/detlj5.jpg[/IMG]
Utente power+
25/10/2013 16:56

come ti ho gia detto prova a smontare il flussostato e posizionato sul tubo dell'acqua fredda e un apparechietto nero con tappo rosse all'interno c'e un'elichetta prova a pulirla.
OFFLINE
Post: 711
Post: 705
Registrato il: 21/12/2012
Registrato il: 21/12/2012
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
Utente power+
25/10/2013 19:41

uhmmm, accidenti lello dacci buone notizie, oggi me lo sono trovato pure io un "Premium turbo it 24/2" il flussostato e della caleffi

lo scaldino e questo

il flussotato interno che gira e questo

il difetto invece e quasi simile, nel mio caso appartamento a 5° piano
in alcuni orari poca pressione, però quando ce la pressione aprendo il rubinetto ....niente nussun rumore ...clik..eccetera,.
Invece alla chiusura del rubinetto dopo un po (15 sec.) parte il ventilatore..come se faesse espulsione fumi al termine della combustione, in questo caso aprendo di nuovo il rubinetto lo scaldino funziona, normalmente.
Quindi il rubinetto si deve aprire.. poi chiudere.. riaprire.. e funziona normalmante , ho dedotto che il problema sta nel flussostato, tra poco arriva lo monto e vediamo, questo scaldino ha anche il problema sulla paletta alla destra del bruciatore in alto..per i fumi ..Uff..
[SM=g2917751] mi viene un dubbio, cioe prima del flussotato ce il bypass per il regolatore di flusso..se l'acqua passa + di lì forse e questo il problema..??? [SM=g2604613]
[Modificato da gianni9601 25/10/2013 19:50]
OFFLINE
Post: 274
Post: 274
Registrato il: 08/04/2011
Registrato il: 08/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: tecnico manutentore
Utente Junior
[IMG]http://i42.tinypic.com/detlj5.jpg[/IMG]
Utente power+
25/10/2013 21:07

Gianni nel tuo caso potrebbe essere il micro a banderuola .strano su quel modello non ho mai visto un flusostato della caleffi.maledetto scaldino ....
OFFLINE
Post: 711
Post: 705
Registrato il: 21/12/2012
Registrato il: 21/12/2012
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
Utente power+
25/10/2013 21:52

Re:
lellogag, 25/10/2013 21:07:

Gianni nel tuo caso potrebbe essere il micro a banderuola .strano su quel modello non ho mai visto un flusostato della caleffi.maledetto scaldino ....


[SM=g2604609] ciao lello questo cia 20 anni sempre con lo stesso problema però funziona , una settimana fà invece con uno più recente, il flussostato della stessa marca della scheda..andavain blocco ogni tanto senza motivo..cambiato il flussostato ..ho risolto ( il blocco era per alta temperatura...)
in questi 20 anni il problema lo ha dato sempre il micro banderuola..veramente...dici che converrebbe cambiarlo?



[Modificato da gianni9601 25/10/2013 21:54]
OFFLINE
Post: 274
Post: 274
Registrato il: 08/04/2011
Registrato il: 08/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: tecnico manutentore
Utente Junior
[IMG]http://i42.tinypic.com/detlj5.jpg[/IMG]
Utente power+
25/10/2013 22:28

Io ci proverei e la spesa minima....ci credi che quando faccio interventi su quello scaldino.mi vengono i brividi...
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 2 3 4 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 18:52. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it