Scaldabagno gas Vaillant Premium TURBO IT 24/2

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
Pagine: [1], 2
Stefania(65)
00domenica 13 ottobre 2013 13:52
Si accende sempre meno.
Chiedo scusa anticipatamente se non userò termini tecnici, cerco di arrangiarmi, abbiate pazienza [SM=g2892665]

Possiedo lo scaldabagno in questione ed ultimamente si sta riducendo progressivamente il range di posizionamento della manopola della temperatura per farlo accendere, praticamente è quasi sulla temperatura massima (che poi corrisponde al flusso minimo di acqua).
Giusto questa mattina ho anche smontato e pulito il filtro.
C'è qualcosa che posso controllare/verificare/regolare?

Fatemi sapere se servono altre info.
Grazie per ogni suggerimento.
Climateck
00domenica 13 ottobre 2013 21:08
rimando all'amico Lellogag....
Stefania(65)
00domenica 13 ottobre 2013 21:35
Attendo con ansia, dato che rischio di farmi la doccia gelata.... [SM=g2604602]
lellogag
00martedì 15 ottobre 2013 23:30
brutta bestia quel modello...puoi provare a smontare il flusostato che si trova sulla parte dx dello scaldino,subito sul tubo di ingresso acqua.ma ma non accende e va in blocco oppure ritarda l'acccensione?
Stefania(65)
00giovedì 17 ottobre 2013 14:40
Ciao, grazie per essere intervenuto.
Allora, in questi giorni, mentre attendevo, ho fatto un po' di test ed il risultato è questo:
- apro l'acqua e si accende
- dopo un po' (ma non sempre e non con una tempistica costante) si spegne senza che io abbia toccato il rubinetto
- parte la ventola, fa il suo ciclo regolare (rubinetto sempre aperto)
- sta un po' spento poi riparte

Non ho notato variazione nell'altezza della fiamma, ne della portata dell'acqua al rubinetto.
Se posiziono la manopola alla massima temperatura ed una volta acceso, la ruoto per aumentare il flusso dell'acqua, si spegne e la quantità di rotazione è sempre meno, ora siamo ridotti a meno di un quarto di giro, se vado oltre non si accende più ma senza andare in blocco.
lellogag
00giovedì 17 ottobre 2013 21:27
ripeto che quel prodotto e un Po particolare.da quello che dici sembra essere un problema di flusso ,se hai un Po di manualità puoi provare a smontare il eregolatore di temperatura
Stefania(65)
00venerdì 18 ottobre 2013 00:04
Che il modello sia particolare l'avevo capito anni fa, quando uscirono 3 tecnici Vaillant diversi senza risolvere il problema che ogni tanto andava in blocco senza apparente motivo... alla fine, a furia di prove e ricerche, mi accorsi che era un problema sullo sportellino all'uscita fumi che ogni tanto rimaneva bloccato impedendo al microinterruttore di dare il consenso.
Mi accorgo ora rileggendo quello che ho scritto, che può esserci un fraintendimento: il regolatore di flusso (temperatura) gira agevolmente per un giro abbondante (oltre 360°), solo che lo scaldabagno parte e rimane accesso solo in uno spazio che è meno di un quarto di giro (45°/50°) a partire dal fine corsa della massima temperatura=flusso minore.
Sì, non credo di avere problemi a fare un'operazione del genere, solo che non so esattamente dove mettere le mani. Se sei così gentile da spiegarmi il più semplicemente possibile qual'è esattamente il pezzo da smontare ci provo.
Stefania(65)
00venerdì 18 ottobre 2013 15:36
Aggiornamento:
ho fatto un paio di prove di accensione, per capire ed il paradosso è che meno acqua c'era più lui si accendeva...3 rubinetti aperti (quindi flusso bassissimo in ognuno) e rimaneva acceso.
Prova che ti riprova.... ora non si accende più. [SM=g2604609]
E non va in blocco.
lellogag
00venerdì 25 ottobre 2013 16:32
scusa la mia assenza spero che hai risolto il tuo problema, [SM=g2604609]
Stefania(65)
00venerdì 25 ottobre 2013 16:43
Purtroppo no...
hai qualche ulteriore suggerimento?
Ha smesso di accendersi dopo che ho svitato il tubo di mandata dell'acqua per verificare non ci fossero ostruzioni....
sembrano mancare i permessi ma credo che a quel punto andrebbe in blocco....
Tu cosa pensi?
lellogag
00venerdì 25 ottobre 2013 16:56
come ti ho gia detto prova a smontare il flussostato e posizionato sul tubo dell'acqua fredda e un apparechietto nero con tappo rosse all'interno c'e un'elichetta prova a pulirla.
gianni9601
00venerdì 25 ottobre 2013 19:41
uhmmm, accidenti lello dacci buone notizie, oggi me lo sono trovato pure io un "Premium turbo it 24/2" il flussostato e della caleffi

lo scaldino e questo

il flussotato interno che gira e questo

il difetto invece e quasi simile, nel mio caso appartamento a 5° piano
in alcuni orari poca pressione, però quando ce la pressione aprendo il rubinetto ....niente nussun rumore ...clik..eccetera,.
Invece alla chiusura del rubinetto dopo un po (15 sec.) parte il ventilatore..come se faesse espulsione fumi al termine della combustione, in questo caso aprendo di nuovo il rubinetto lo scaldino funziona, normalmente.
Quindi il rubinetto si deve aprire.. poi chiudere.. riaprire.. e funziona normalmante , ho dedotto che il problema sta nel flussostato, tra poco arriva lo monto e vediamo, questo scaldino ha anche il problema sulla paletta alla destra del bruciatore in alto..per i fumi ..Uff..
[SM=g2917751] mi viene un dubbio, cioe prima del flussotato ce il bypass per il regolatore di flusso..se l'acqua passa + di lì forse e questo il problema..??? [SM=g2604613]
lellogag
00venerdì 25 ottobre 2013 21:07
Gianni nel tuo caso potrebbe essere il micro a banderuola .strano su quel modello non ho mai visto un flusostato della caleffi.maledetto scaldino ....
gianni9601
00venerdì 25 ottobre 2013 21:52
Re:
lellogag, 25/10/2013 21:07:

Gianni nel tuo caso potrebbe essere il micro a banderuola .strano su quel modello non ho mai visto un flusostato della caleffi.maledetto scaldino ....


[SM=g2604609] ciao lello questo cia 20 anni sempre con lo stesso problema però funziona , una settimana fà invece con uno più recente, il flussostato della stessa marca della scheda..andavain blocco ogni tanto senza motivo..cambiato il flussostato ..ho risolto ( il blocco era per alta temperatura...)
in questi 20 anni il problema lo ha dato sempre il micro banderuola..veramente...dici che converrebbe cambiarlo?



lellogag
00venerdì 25 ottobre 2013 22:28
Io ci proverei e la spesa minima....ci credi che quando faccio interventi su quello scaldino.mi vengono i brividi...
gianni9601
00venerdì 25 ottobre 2013 22:35
[SM=g2892665] ok..anche perchè.il flussosato non dava una brutta impressione..li prendo tutti e due e li cambio uno alla volta..così tagliamo la testa a toro.. [SM=g2604611]
gianni9601
00venerdì 25 ottobre 2013 22:37
Re:
lellogag, 25/10/2013 22:28:

Io ci proverei e la spesa minima....ci credi che quando faccio interventi su quello scaldino.mi vengono i brividi...


si ci credo.. [SM=j2617108]


Stefania(65)
00venerdì 25 ottobre 2013 23:50
Raga, che bello leggervi.... [SM=g2604613]
Scusate, prima ho risposto da fuori con il cell....
Confermo gianni, il mio scaldino è quello, ha 13 anni e l'unico problema che ha avuto (a parte l'attuale) era proprio all'uscita fumi: s'incastrava e quindi non chiudeva il microinterruttore di consenso e lui andava in blocco.
Se mi confermate che il flussostato è questo, ma credo di si anche se è diverso da quello di gianni (foto da dx sotto e poi da sinistra), domani lo smonto subito e lo cambio.
E speriamo perché non ho soldi da spendere in questo periodo.... [SM=g2604609]
gianni9601
00sabato 26 ottobre 2013 12:46
si e proprio quello, il tuo e della Honeywell, il caleffi e rotativo, quello della Honeywell dovrebbe essere un sensore di portata, potrebbero esserci pezzi di ferro (l'acquedotto ti regala un sacco di cose).. si ti conviene smontarlo e pulirlo..
Stefania(65)
00sabato 26 ottobre 2013 12:54
Perfetto Gianni, adesso mi armo di santa pazienza perché ho pochissimo spazio per lavorare. ( c'è il muro molto vicino)....
per ora grazie poi vi aggiorno sul risultato ....
gianni9601
00sabato 26 ottobre 2013 13:04
[SM=g2604609] il mio invece e affiancato al muro, sono riuscito a svitare la testa, per cambiarlo devo smontare lo scaldino dalla parete [SM=g2604609] [SM=g2604609] [SM=g2604609] [SM=g2604609] [SM=g2604609]
Stefania(65)
00sabato 26 ottobre 2013 13:09
Spero non tocchi anche a me perché non me la sento di toccare i tubi del gas.... [SM=g2604602]
Mimmo 59
00sabato 26 ottobre 2013 14:17
gianni9601, 26/10/2013 12:46:

si e proprio quello, il tuo e della Honeywell, il caleffi e rotativo, quello della Honeywell dovrebbe essere un sensore di portata, potrebbero esserci pezzi di ferro (l'acquedotto ti regala un sacco di cose).. si ti conviene smontarlo e pulirlo..



Come si diverte con la grafica questo ragazzo
lellogag
00sabato 26 ottobre 2013 14:41
NO GIANNI E ROTATIVO ANCHE QUELLO.....VEDI GLI INSTALLATORI LORO MONTANO POI LE GRANE STANNO A NOI. [SM=g2604602]
Mimmo 59
00sabato 26 ottobre 2013 14:53
Prego gli installatori installano...Ormai non montano nulla [SM=g2892663]
gianni9601
00sabato 26 ottobre 2013 14:59
Re:
lellogag, 26/10/2013 14:41:

NO GIANNI E ROTATIVO ANCHE QUELLO.....VEDI GLI INSTALLATORI LORO MONTANO POI LE GRANE STANNO A NOI. [SM=g2604602]

hai ragione lello
le grane sono tutte nostre [SM=g3208424] [SM=g2876090]


Mimmo 59
00sabato 26 ottobre 2013 15:21
Certo che fa cattivo tempo nella tua zona gianni [SM=g2917795]
gianni9601
00domenica 27 ottobre 2013 08:04
Re:
Mimmo 59, 26/10/2013 15:21:

Certo che fa cattivo tempo nella tua zona gianni [SM=g2917795]




Stefania(65)
00venerdì 8 novembre 2013 18:39
Buonasera a tutti.....aggiornamento.
Smontato flussostato, nonostante non mi sembrasse in cattive condizione ne ho acquistato uno nuovo, l'ho montato ma......
Niente da fare, proprio non si accende più [SM=g2604609] [SM=g2604609] [SM=g2604609] e non capisco il motivo, visto che non va in blocco.
Ulteriori suggerimenti???
gianni9601
00venerdì 8 novembre 2013 19:15
Re:
Stefania(65), 08/11/2013 18:39:

Buonasera a tutti.....aggiornamento.
Smontato flussostato, nonostante non mi sembrasse in cattive condizione ne ho acquistato uno nuovo, l'ho montato ma......
Niente da fare, proprio non si accende più [SM=g2604609] [SM=g2604609] [SM=g2604609] e non capisco il motivo, visto che non va in blocco.
Ulteriori suggerimenti???


se rimetti quello vecchio?
la paletta in alto?
il ventilatore parte?
apri e chiudi il rubinetto------>niente?
senza scollegare il flussostato collega solo il cavo di quello vecchio e soffiaci dentro!!..
poi andiamo ala centralina [SM=g2604609]