Stellar Blade Un'esclusiva PS5 che sta facendo discutere per l'eccessiva bellezza della protagonista. Vieni a parlarne su Award & Oscar!

Imprese italiane, Servizi ecologici e impianti termotecnici

DATA CREAZIONE FORUM 07.04.2011
 
Pagina precedente | 1 | Pagina successiva

caldaia Riello Residence 28 Kis in blocco

Ultimo Aggiornamento: 15/05/2013 11:14
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 3
Post: 3
Registrato il: 07/03/2013
Registrato il: 07/03/2013
Città: ACCIANO
Età: 42
Sesso: Maschile
Utente Junior
07/03/2013 15:44

Ho una caldaia Riello Residence 28 KIS del 2002, che va in blocco ogni tanto.
Sono venuti i tecnici Riello dalla mia zona di Jesolo, hanno cambiato il modulo di accensione, le 2 sonde NTC, il pressostato, la candela rilevatore fiamma, ma stamattina è andata in blocco di nuovo, e anche loro non sanno cosa può essere, e sono un po' scoraggiati (non vi dico io). [SM=g2604609]
La caldaia è pulita, hanno controllato anche il venturi, e sembra tutto a posto. Purtroppo funziona due/tre anche cinque giorni di seguito, e ogni tanto spia rossa e blocco.
Cosa posso fare? O cosa posso consigliare di controllare, anche se sono loro quelli del mestiere?
L'unica cosa che non gli ho detto è che la caldaia era ferma da 5 anni, però solo in riscaldamento (perchè gli inquilini andavano solo d'estate).
Svegliarsi la mattina e trovare la caldaia in blocco con temperatura in casa sui 16/17°C sia per me che per la bambina piccolina di 6 mesi non è il massimo.
Ringrazio chi può aiutarmi.
Fabrizio
OFFLINE
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
07/03/2013 19:00

Fabrizio, comprendo la tua situazione, quella caldaia ha un blocco generico, non avendo l'autodiagnosi è difficile ipotizzare in errore.. avendo sostituito, sonde, pressostato aria, modulo accensione, candeletta.

Ci sarebbe da pensare ad una sovra temperatura, o un cattivo contatto elettrico, propendo per la seconda ipotesi.. Vediamo quello che pensa Dario e gli altri colleghi... Ma il difetto si è mai presentato quando c'erano i tecnici?




IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
OFFLINE
Post: 3
Post: 3
Registrato il: 07/03/2013
Registrato il: 07/03/2013
Città: ACCIANO
Età: 42
Sesso: Maschile
Utente Junior
08/03/2013 10:13

Ciao Mimmo, sì il problema si è presentato anche in presenza dei tecnici. E' andata in blocco in modo inspiegato, ed è per questo che hanno cambiato da subito il modulo accensione e sonde ntc.
Dopo due mesi di funzionamento, con blocchi sporadici, in giornate soprattutto umide, l'altro ieri è andata in blocco spesso durante una giornata.
Allora sono venuti i tecnici e hanno cambiato pressostato...e blocco!!
Allora si son decisi di cambiare anche la candeletta rilevazione fiamma e un attacco, non so cosa.
Mi parli un cattivo contatto elettrico, e come faccio a trovarlo, o cosa dovrei verificare?
OFFLINE
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
08/03/2013 10:56

Ciao Mi avevi chiesto di suggerirti una dritta per informare i tecnici.. Il cattivo contatto si nota muovendo i fili di cablaggio sulla scheda, in particolare gli innesti, a volte si rovinano i contatti o si occhiellano le saldature... Questa è un ipotesi, visto che il blocco non avviene in continuazione.


IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
OFFLINE
Post: 3
Post: 3
Registrato il: 07/03/2013
Registrato il: 07/03/2013
Città: ACCIANO
Età: 42
Sesso: Maschile
Utente Junior
15/05/2013 11:14

Ciao e scusatemi per il ritardo.
L'ho testata e adesso sembra funzionare.
I tecnici hanno cambiato la scheda principale, reinserito i moduli di accensione nuovi, e fino adesso è andata in blocco solo 1 volta in 3 mesi (speriamo bene).
Mi è costato un bel po', l'importante è che adesso la caldaia funzioni a dovere.
Grazie a tutti.
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 16:57. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it