bruciatore gasolio blowtherm//fbrbotto ad ogni accensione

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
raziel77
00venerdì 3 febbraio 2017 15:27
salve a tutti. bruciatore blowtherm fa 'botto' ad ogni accensione.
salve a tutti,<br class="cbrh" />la caldaia e' una sime per riscaldamento sanitari e ambiente installata presso abitazione.non so il modello esatto poiche' si e' cancelalta la targhetta parzialmente sul bruciatore.cosa puo' causare un grosso botto,trama quasi la stanza. all'accensione del bruciatore?la pulizia e' stata fatta.grazie<br class="cbrh" />
Macci74
00venerdì 3 febbraio 2017 17:50
ciao, servono info: è un bruciatore separato montato su una caldaia? gas o gasolio? Mono o bistadio?
raziel77
00domenica 12 febbraio 2017 16:18
ciao,il bruciatore e' separato montato sulla caldaia.e' a gasolio.monostadiocaldaia circa 35kwe' stata regolata la distanza del disco dall'ugello,ho abbassato la pressione, (non so di quanto) e il botto all'avviamento si e' ridotto leggermente di intensita' anche se rimane. che ugello dovrebbe montare in origine? e' stato cambiato tempo fa con un 60° e 2,53 lt/h. ricordo che fu aumentato rispetto all'originale.potrebbe essere la causa ?la pompa e' stara cambiata l'anno scorso e spurgata piu' voltele tubazioni sono lunghe sui 15 mt .la valvola di non ritorno e' stata cambiata tempo fa. potrebbe essere logora e fare scaricare il gasolio e quindi arriva aria nell'impianto quando parte l'aspirazione da cui il botto?
Macci74
00lunedì 13 febbraio 2017 10:05
ciao, come ugello serve 0.65 - 60° S meglio ancora se H (cono vuoto) pressione pompa 12.5 bar.è importantissima la posizione del deflettore, su queste potenze solitamente si sta a 3mm dall'ugello. poi dal manuale (se ce l'hai oppure dammi il modello del bruciatore che potrei averlo in archivio) si regola la serranda aria per potenza 35kw e si regola la "tacca" della posizione deflettore rispetto al canotto bruciatore. Solitamente c'è una vite che regola in mm questa posizione. Anche questa posizione serve per migliorare la combustione.Dovresti avere un manometro per vedere la pressione sulla pompa, e vedere cosi anche se c'è aria nel gasolio, in quel caso vedi la lancetta oscillare spesso.
raziel77
00domenica 19 febbraio 2017 17:41
ciao,cosa intendi per ''e'importnate la posizione del deflettore solitmaente si sta a 3mm''''e si regola la "tacca" della posizione deflettore rispetto al canotto bruciatore. Solitamente c'è una vite che regola in mm questa posizione.''?io ho una rotellina con scritto + e - e penso sia per la regolazione di fino. ma la distanza del deflettore si posiziona ad occhio a 3 mm o va messa in un certo modo? se sto a 3 mm ci sono gli elettrodi prima del deflettore che toccano l'ugello e il disco e' molto piu' lontano quindi e' impossibile arrivare a 3 mm.poi suppongo serva un analizzatoresto ipotizzando di dover fare la posizione da capo
il modello del bruciatore non ricordo so che e' blowtherm forse inzia con F ma e'non si legge bene
Dario_Riello
00domenica 19 febbraio 2017 18:57
In genere una accensione con botto è dovuta a un ritardo di accensione. In genere questo è dovuto a non corretto posizionamento degli elettrodi, trasformatore accensione "fiacco" o non corretta regolazione aria gas. Anche la pressione della pompa se troppo bassa o alta può causarlo, ma spero che nessuno si sogni di regolarla senza un manometro!!
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 10:20.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com