salve a tutti. bruciatore blowtherm fa 'botto' ad ogni accensione.
salve a tutti,<br class="cbrh" />la caldaia e' una sime per riscaldamento sanitari e ambiente installata presso abitazione.non so il modello esatto poiche' si e' cancelalta la targhetta parzialmente sul bruciatore.cosa puo' causare un grosso botto,trama quasi la stanza. all'accensione del bruciatore?la pulizia e' stata fatta.grazie<br class="cbrh" />
[Modificato da raziel77 03/02/2017 15:32]
OFFLINE
Post: 27
Post: 27
Registrato il: 29/12/2016
Registrato il: 29/12/2016
Città: PIATEDA
Età: 49
Sesso: Maschile
Utente Junior
03/02/2017 17:50

ciao, servono info: è un bruciatore separato montato su una caldaia? gas o gasolio? Mono o bistadio?
OFFLINE
Post: 21
Post: 3
Registrato il: 16/07/2004
Registrato il: 03/02/2017
Sesso: Maschile
Utente Junior
12/02/2017 16:18

ciao,il bruciatore e' separato montato sulla caldaia.e' a gasolio.monostadiocaldaia circa 35kwe' stata regolata la distanza del disco dall'ugello,ho abbassato la pressione, (non so di quanto) e il botto all'avviamento si e' ridotto leggermente di intensita' anche se rimane. che ugello dovrebbe montare in origine? e' stato cambiato tempo fa con un 60° e 2,53 lt/h. ricordo che fu aumentato rispetto all'originale.potrebbe essere la causa ?la pompa e' stara cambiata l'anno scorso e spurgata piu' voltele tubazioni sono lunghe sui 15 mt .la valvola di non ritorno e' stata cambiata tempo fa. potrebbe essere logora e fare scaricare il gasolio e quindi arriva aria nell'impianto quando parte l'aspirazione da cui il botto?
OFFLINE
Post: 27
Post: 27
Registrato il: 29/12/2016
Registrato il: 29/12/2016
Città: PIATEDA
Età: 49
Sesso: Maschile
Utente Junior
13/02/2017 10:05

ciao, come ugello serve 0.65 - 60° S meglio ancora se H (cono vuoto) pressione pompa 12.5 bar.è importantissima la posizione del deflettore, su queste potenze solitamente si sta a 3mm dall'ugello. poi dal manuale (se ce l'hai oppure dammi il modello del bruciatore che potrei averlo in archivio) si regola la serranda aria per potenza 35kw e si regola la "tacca" della posizione deflettore rispetto al canotto bruciatore. Solitamente c'è una vite che regola in mm questa posizione. Anche questa posizione serve per migliorare la combustione.Dovresti avere un manometro per vedere la pressione sulla pompa, e vedere cosi anche se c'è aria nel gasolio, in quel caso vedi la lancetta oscillare spesso.
OFFLINE
Post: 21
Post: 3
Registrato il: 16/07/2004
Registrato il: 03/02/2017
Sesso: Maschile
Utente Junior
19/02/2017 17:41

ciao,cosa intendi per ''e'importnate la posizione del deflettore solitmaente si sta a 3mm''''e si regola la "tacca" della posizione deflettore rispetto al canotto bruciatore. Solitamente c'è una vite che regola in mm questa posizione.''?io ho una rotellina con scritto + e - e penso sia per la regolazione di fino. ma la distanza del deflettore si posiziona ad occhio a 3 mm o va messa in un certo modo? se sto a 3 mm ci sono gli elettrodi prima del deflettore che toccano l'ugello e il disco e' molto piu' lontano quindi e' impossibile arrivare a 3 mm.poi suppongo serva un analizzatoresto ipotizzando di dover fare la posizione da capo
il modello del bruciatore non ricordo so che e' blowtherm forse inzia con F ma e'non si legge bene
[Modificato da raziel77 19/02/2017 17:42]
OFFLINE
Post: 489
Post: 489
Registrato il: 08/04/2011
Registrato il: 08/04/2011
Città: BASSANO DEL GRAPPA
Età: 51
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i43.tinypic.com/k3lhrn.gif[/IMG]
TECNICO MANUTENTORE
19/02/2017 18:57

In genere una accensione con botto è dovuta a un ritardo di accensione. In genere questo è dovuto a non corretto posizionamento degli elettrodi, trasformatore accensione "fiacco" o non corretta regolazione aria gas. Anche la pressione della pompa se troppo bassa o alta può causarlo, ma spero che nessuno si sogni di regolarla senza un manometro!!
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum
Tag discussione
Discussioni Simili   [vedi tutte]

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 23:53. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it