Ciao a tutti,non riesco a risolvere un problema ad una caldaia Ferroli DOMIProject F24 (da esterno) a metano.Espongo qui il problema e tutti i test fatti fino ad ora:- Il pressostato dell'aria non dà il consenso all'accensione della fiamma anche se la ventola parte regolarmente. - Il problema avviene sia con l'acqua calda sia con il riscaldamento- Soffiando e/o aspirando nel presostato, il contatto si chiude regolarmente- Aprendo l'acqua calda, dopo l'accensione della ventola, se ponticello i contatti del pressostato, la fiamma si accende regolarmente.- Una volta che la caldaia è calda (grazie all'accensione forsata di cui sopra) se apro l'acqua calda nuovamente, la caldaia funziona regolarmente anche per ore!- Questo mi fa pensare che il pressostato possa essere diventat poco sensibile e che solo grazie all'aria calda (che forse produce una depressione maggiore) torna a funzionare.- Cambio allora il pressostato col nuovo modello che monta la Ferroli (prima c'era un Honeywell, adesso un altro tipo). La caldaia continua a non andare, nè a freddo nè a caldo.- Ho quindi rimontato il vecchio Honeywell così, facendo un primo avvio forzato, riesco a tirare avanti.- Ho anche ispezionato (un po' alla meglio) la canna fumaria. Non mi sembra ostruita.- Ho soffiato nel tubicino che entra nella "zona ventola" in caso fosse un po' ostruito, ma la cosa non ha sortito effetti. Qualcuno sa darmi qualche altra idea?Grazie infinite,Luca
OFFLINE
Post: 2
Post: 2
Registrato il: 08/11/2016
Registrato il: 08/11/2016
Età: 22
Sesso: Maschile
Utente Junior
08/11/2016 21:36

ciao Luca, se posso darti una mano dovresti controllare il ventilatore se è sporco, oppure verificare il diaframma in uscita dal tubo dei fumi e controllare il diametro dovrebbe essere 43, di solito nelle istruzioni caldaia dovrebbe esserci anche il 47, prova a sostituirlo con il 47 e vedi come si comporta ciao!
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 12:23. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it