problema caldaia ferroli DOMIproject F24 - pressostato aria non dà consenso
Messaggi
OFF
LINE
cataluca72
Post: 2
Post: 2
Registrato il: 24/10/2016
Registrato il: 24/10/2016
Città: LECCE
Sesso: Maschile
Utente Junior
0
0
24/10/2016
19:26
Ciao a tutti,non riesco a risolvere un problema ad una caldaia Ferroli DOMIProject F24 (da esterno) a metano.Espongo qui il problema e tutti i test fatti fino ad ora:- Il pressostato dell'aria non dà il consenso all'accensione della fiamma anche se la ventola parte regolarmente. - Il problema avviene sia con l'acqua calda sia con il riscaldamento- Soffiando e/o aspirando nel presostato, il contatto si chiude regolarmente- Aprendo l'acqua calda, dopo l'accensione della ventola, se ponticello i contatti del pressostato, la fiamma si accende regolarmente.- Una volta che la caldaia è calda (grazie all'accensione forsata di cui sopra) se apro l'acqua calda nuovamente, la caldaia funziona regolarmente anche per ore!- Questo mi fa pensare che il pressostato possa essere diventat poco sensibile e che solo grazie all'aria calda (che forse produce una depressione maggiore) torna a funzionare.- Cambio allora il pressostato col nuovo modello che monta la Ferroli (prima c'era un Honeywell, adesso un altro tipo). La caldaia continua a non andare, nè a freddo nè a caldo.- Ho quindi rimontato il vecchio Honeywell così, facendo un primo avvio forzato, riesco a tirare avanti.- Ho anche ispezionato (un po' alla meglio) la canna fumaria. Non mi sembra ostruita.- Ho soffiato nel tubicino che entra nella "zona ventola" in caso fosse un po' ostruito, ma la cosa non ha sortito effetti. Qualcuno sa darmi qualche altra idea?Grazie infinite,Luca
OFF
LINE
Nicola Micheli
Post: 2
Post: 2
Registrato il: 08/11/2016
Registrato il: 08/11/2016
Età: 22
Sesso: Maschile
Utente Junior
0
0
08/11/2016
21:36
ciao Luca, se posso darti una mano dovresti controllare il ventilatore se è sporco, oppure verificare il diaframma in uscita dal tubo dei fumi e controllare il diametro dovrebbe essere 43, di solito nelle istruzioni caldaia dovrebbe esserci anche il 47, prova a sostituirlo con il 47 e vedi come si comporta ciao!
Registrati
Accedi
IMPIANTI IDROTERMICI E GAS CLICCA QUI
Accedi
IL MIO PROFILO
LE MIE DISCUSSIONI
FORUM CHE SEGUI
LA MIA FORUM-CARD
MODIFICA FORUM-CARD
FAQ
TRADUCI
LOGOUT
Accedi
Registrati
FAQ
TRADUCI
Scatta o carica foto
Allega file
Inserisci link da url (card)
Incorpora url (YouTube/Twitter/...)
ACCETTA
RIFIUTA
Anteprima