Buongiorno,
ho questa caldaia dal 2011 e da un'anno a questa parte mi sta dando problemi di accensione, all'inizio di questo calvario c'era una dispersione di corrente sull cavo dell'elettrodo che passando al fianco del vaso d'espansione scaricava su di esso generando Codice E04. Dopo esser stato controllato dal tecnico ha funzionato un mese e di nuovo lo stesso errore, quindi ho sigillato personalmente il tutto con guaina termorestringente e aggiunto il cavo di massa che non c'era tra l'accenditore e l'elettrodo risolvendo definitivamente questo problema.
Dopo 15 giorni, di nuovo codice E04, chiamo il tecnico e mi dice che è tutto ok ma la scheda presenta delle saldature da rivedere che ripristina li sul posto risolvendo il problema.
Passata la stagione calda, faccio partire il riscaldamento che mi ha funzionato fino a 15 giorni fa dove si è ripresentato lo stesso errore, chiamo il tecnico che si concentra ancora sulla scheda elettronica portandosela via e facendola controllare da un laboratorio di fiducia, ma non risolvendo il problema, quindi ho acquistato una scheda nuova.
Ora l'accensione c'e ma non è decisa come in origine, borbotta un pò, e poi il bruciatore va per 10 secondi circa e si spegne la fiamma che dopo 6 cicli di accensione mi genera E43.
Può essere l'elettrovalvola?
Fin d'ora ringrazio chi si prederà la briga di aiutarmi!
Grazie!