ciao a tutti. La caldaia in oggetto presenta il seguente inconveniente: aprendo il rubinetto acqua calda, la caldaia non parte
segnalando errore 01 (mancata accensione). Resetto, riapro rubinetto
parte normalmente. Lo stesso difetto si verifica in riscaldamento. Solo, che invece di andare in blocco, ripete il ciclo di accensione e come prima riparte e funziona normalmente fino al seguente spegnimento
manuale o automatico (tramite termostato ambiente).Voglio precisare
che al primo tentativo di accensione nel primo e nel secondo caso, fiamma debolissima sul bruciatore. E' possibile sia valvola gas difettosa? Grazie a tutti per le risposte.
OFFLINE
Post: 104
Post: 104
Registrato il: 30/09/2013
Registrato il: 30/09/2013
Sesso: Maschile
Utente Junior
TECNICO MANUTENTORE
28/02/2014 20:08

Prova a staccare il termostato dal morsetto scheda e prova. Se senti debole la scintilla, misura la corrente che esce dall'accenditore.. Facci sapere
OFFLINE
Post: 5
Post: 5
Registrato il: 13/02/2014
Registrato il: 14/02/2014
Città: CASAL DI PRINCIPE
Sesso: Maschile
Utente Junior
TECNICO MANUTENTORE
01/03/2014 16:40

westen star digit
ciao anto.termostato ok, scintilla ok, tensione primo operatore (che dovrebbe essere quello che apre all'accensione) valvola ok (misurata sulla scheda) corrente modulatore ok
OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
01/03/2014 16:52

Controlla pressione di minima e se puoi aumenta la lenta accensione.
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 00:08. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it