FORUM TECNICI MANUTENTORI DI CALDAIE I

westen star digit

  • Messaggi
  • OFFLINE
    mimmoimp
    Post: 5
    Post: 5
    Registrato il: 13/02/2014
    Registrato il: 14/02/2014
    Città: CASAL DI PRINCIPE
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    TECNICO MANUTENTORE
    00 28/02/2014 17:00
    ciao a tutti. La caldaia in oggetto presenta il seguente inconveniente: aprendo il rubinetto acqua calda, la caldaia non parte
    segnalando errore 01 (mancata accensione). Resetto, riapro rubinetto
    parte normalmente. Lo stesso difetto si verifica in riscaldamento. Solo, che invece di andare in blocco, ripete il ciclo di accensione e come prima riparte e funziona normalmente fino al seguente spegnimento
    manuale o automatico (tramite termostato ambiente).Voglio precisare
    che al primo tentativo di accensione nel primo e nel secondo caso, fiamma debolissima sul bruciatore. E' possibile sia valvola gas difettosa? Grazie a tutti per le risposte.
  • OFFLINE
    anto2687
    Post: 104
    Post: 104
    Registrato il: 30/09/2013
    Registrato il: 30/09/2013
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    TECNICO MANUTENTORE
    00 28/02/2014 20:08
    Prova a staccare il termostato dal morsetto scheda e prova. Se senti debole la scintilla, misura la corrente che esce dall'accenditore.. Facci sapere
  • OFFLINE
    mimmoimp
    Post: 5
    Post: 5
    Registrato il: 13/02/2014
    Registrato il: 14/02/2014
    Città: CASAL DI PRINCIPE
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    TECNICO MANUTENTORE
    00 01/03/2014 16:40
    westen star digit
    ciao anto.termostato ok, scintilla ok, tensione primo operatore (che dovrebbe essere quello che apre all'accensione) valvola ok (misurata sulla scheda) corrente modulatore ok
  • OFFLINE
    Carmelo.54
    Post: 574
    Post: 574
    Registrato il: 22/04/2013
    Registrato il: 22/04/2013
    Città: COMISO
    Età: 70
    Sesso: Maschile
    Occupazione: Lavoratore autonomo
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
    00 01/03/2014 16:52
    Controlla pressione di minima e se puoi aumenta la lenta accensione.