| | | OFFLINE | Post: 44 Post: 44 | Registrato il: 06/02/2014 Registrato il: 06/02/2014 | Città: GENOVA | Età: 46 | Sesso: Maschile | Occupazione: tecnico | Utente Junior | |
|
01/03/2014 13:05 | |
BUONGIORNO, HO UN PROBLEMA SU QUESTA ARISTON MODELLO UNO 24 FI , CHE NON PARTE , O MEGLIO SI ACCENDE LA PARTE ELETTRONICA CON LED, PARTE CIRCOLATORE, MA SI FERMA LI...IL VENTILATORE MUTO,E DI CONSEGUENZA TUTTO IL RESTO. SI SENTE SOLO IL CIRCOLATORE. LA CORRENTE AL VENTILATORE ARRIVA E LO STESSO PARTE DANDO CORRENTE CON FILO PROVVISORIO. |
|
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 574 Post: 574 | Registrato il: 22/04/2013 Registrato il: 22/04/2013 | Città: COMISO | Età: 70 | Sesso: Maschile | Occupazione: Lavoratore autonomo | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA | |
|
01/03/2014 16:59 | |
Controllare se presente il funzionamento del flussostato primario, da quello che scrivi e come se non circolasse acqua. |
|
| | | OFFLINE | Post: 44 Post: 44 | Registrato il: 06/02/2014 Registrato il: 06/02/2014 | Città: GENOVA | Età: 46 | Sesso: Maschile | Occupazione: tecnico | Utente Junior | |
|
01/03/2014 17:06 | |
ho provato a ponticellare ma niente
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 574 Post: 574 | Registrato il: 22/04/2013 Registrato il: 22/04/2013 | Città: COMISO | Età: 70 | Sesso: Maschile | Occupazione: Lavoratore autonomo | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA | |
|
01/03/2014 17:11 | |
Praticamente la scheda o non rileva il segnale del flussostato, oppure potrebbe non funzionare il rele che alimenta il ventilatore.
Alimentando il ventilatore direttamente dovrebbe attivarsi la scheda di accensione. Siamo lì
|
|
|
|