PROBLEMA ARISTON UNO 24 FI

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
kokomo78
00sabato 1 marzo 2014 13:05
BUONGIORNO, HO UN PROBLEMA SU QUESTA ARISTON MODELLO UNO 24 FI , CHE NON PARTE , O MEGLIO SI ACCENDE LA PARTE ELETTRONICA CON LED, PARTE CIRCOLATORE, MA SI FERMA LI...IL VENTILATORE MUTO,E DI CONSEGUENZA TUTTO IL RESTO. SI SENTE SOLO IL CIRCOLATORE. LA CORRENTE AL VENTILATORE ARRIVA E LO STESSO PARTE DANDO CORRENTE CON FILO PROVVISORIO.
Carmelo.54
00sabato 1 marzo 2014 16:59
Verifica
Controllare se presente il funzionamento del flussostato primario, da quello che scrivi e come se non circolasse acqua.
kokomo78
00sabato 1 marzo 2014 17:06
Re: Verifica
ho provato a ponticellare ma niente



Carmelo.54
00sabato 1 marzo 2014 17:11
Praticamente la scheda o non rileva il segnale del flussostato, oppure potrebbe non funzionare il rele che alimenta il ventilatore.
Alimentando il ventilatore direttamente dovrebbe attivarsi la scheda di accensione. Siamo lì