salve,
mi trovo a realizzare una piccola rete di adduzione gas in una pizzera al taglio; in sostanza due o tre utenze divise su due linee facenti capo ad un unico tubo fino al misuratore.
abbiamo scelto il rame in rotoli, e l' unica derivazione a "t" è stata realizzata con brasatura forte con lega tipo castolin ed appositi raccordi in rame senza alcuna bicchieratura; ovviamente ognuno dei tre tubi viaggia con il proprio tubo guaina per tutto il percorso.
Proprio per garantire l' areabilità di tali guaine la derivazione a "t" è stata posta in scatola ispezionabile ed areabile.
Ci tengo a ribadire che a mio avviso l' opportunità della scatola è giustificata solo dai tubi guaina, poichè è noto a tutti che si possono usare giunti saldati senza prescrizioni di areabilità.
Oggi sono ritornato sul cantiere per la prova tenuta e, con mio profondo stupore, mi è stato riferito da un operaio della impresa appaltante di sostituire la "t" saldata con un raccordo meccanico a pressare (far), su richiesta di non so ancora chi...
Ovviamente la saldatura non la sposto da lì fin quando non mi spiegano il motivo...ammesso che ci sia un motivo....
Perchè per quanto mi riguarda sono applicabili per buon senso ed obbligo normativo le UNI7129 ed 8723; in entrambe non vi è menzione alcuna del divieto di eseguire l' operazione da me eseguita;
anzi è caldamente raccomandato eseguire giunzioni solo saldate in particolari situazioni.
Se poi per assurdo (e forse mica tanto...) volessi considerare M.A.R.C.I.O. il locale pizzeria, nessuna soluzione meccanica può ritenersi migliore della saldatura da me eseguita...
in attesa delle vostre opinioni saluto tutti i colleghi
Antonio