| | | OFFLINE | | Post: 5 Post: 5 | Registrato il: 01/12/2012 Registrato il: 01/12/2012 | Città: AQUARA | Età: 61 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
03/12/2012 20:44 | |
Dario, ho svuotato il serbatoio del gasolio, pulito per bene, riempito con un nuovo carico di gasolio, regolato la pressione della pompa un pò più alta. Sono due giorni che funziona regolarmente. Spero di aver risolto. Comunque, se la pompa non darà più problemi, è più che probabile che tu hai ragione: era proprio il gasolio dell'ultimo carico probabilmente "diverso". Comunque ti faccio sapere.
Grazie dei consigli. |
|
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 489 Post: 489 | Registrato il: 08/04/2011 Registrato il: 08/04/2011 | Città: BASSANO DEL GRAPPA | Età: 51 | Sesso: Maschile | Utente Senior | [IMG]http://i43.tinypic.com/k3lhrn.gif[/IMG] | TECNICO MANUTENTORE | |
|
03/12/2012 21:40 | |
Ti auguro che tutto funzioni, ma è veramente solo questione di fortuna e di qualità della pompa gasolio. Paradossalmente più scadente è la pompa e meno ha problemi con questi gasoli. Naturalmente, e non perchè io lavoro con Riello che monta una ottima pompa gasolio, non è da preferire una pompa peggiore, anche perchè con quel che costa il gasolio è meglio avere un bruciatore che abbia la miglior combustione possibile.
Baronerosso: beati voi se ancora non conoscete questi problemi... in effetti c'è molta differenza a seconda della raffineria da cui il gasolio arriva... evidentemente i petrolieri sardi sono più assennati dei "continentali", ma temo che prima o poi anche voi dovrete fare i conti coi nuovi gasoli.
Ciao |
|
| | | OFFLINE | Post: 60 Post: 60 | Registrato il: 11/04/2011 Registrato il: 11/04/2011 | Città: CAGLIARI | Età: 82 | Sesso: Maschile | Utente Junior | | TECNICO MANUTENTORE | |
|
03/12/2012 23:38 | |
SALVE A TUTTI DARIO IN EFFETTI, IL GASOLIO, E MOLTO RAFFINATO,, CERTI, RIFORNISCONO, CON GASOLIO DI TRAZIONE.LE CALDAIE LE TROVO POCO SPORCHE.DARIO SE DOVESSE, CAPITARE QUEL'INCONVENIENTE,NE TERRO' CONTO,Cè SEMPRE DA IMPARARE. SALUTI |
|
| | | OFFLINE | | Post: 20 Post: 20 | Registrato il: 02/02/2013 Registrato il: 02/02/2013 | Età: 64 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
04/02/2013 18:48 | |
Caldaia Pensotti S1 - Controllo Temp. da remoto + Manuale Su una caldaia a gasolio Pensotti S1 27.000 kcal, ritenete possibile in qualche modo impostare la temperatura da remoto, purtroppo non ho il manuale sul quale consultare lo schema elettrico. Qualcuno di voi ne possiede una copia?
Grazie a tutti,
Ciao |
|
| | | OFFLINE | | Post: 118 Post: 111 | Registrato il: 07/08/2005 Registrato il: 03/10/2012 | Città: MONDOVI' | Età: 43 | Sesso: Maschile | Occupazione: artigiano | Utente Junior | TECNICO MANUTENTORE | |
|
04/02/2013 20:39 | |
Certo in commercio esistono dei termostati elettronici regolazione caldaia che collegando una classica sonda ntc ti comandano un contatto aperto o chiuso con cui comandare eventualmente il bruciatore |
|
| | | OFFLINE | | Post: 20 Post: 20 | Registrato il: 02/02/2013 Registrato il: 02/02/2013 | Età: 64 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
05/02/2013 13:09 | |
Ciao alexian,
Il bruciatore (on/off) lo comando già dal cronotermostato, quello che vorrei e avere in casa il potenziometro (vedi foto in all.) x regolare la temperatura caldaia in base alla temp. esterna.
Ciao |
|
| | | OFFLINE | | Post: 118 Post: 111 | Registrato il: 07/08/2005 Registrato il: 03/10/2012 | Città: MONDOVI' | Età: 43 | Sesso: Maschile | Occupazione: artigiano | Utente Junior | TECNICO MANUTENTORE | |
|
05/02/2013 13:24 | |
Non mi sono spiegato non userai più quel termostato meccanico a bordo caldaia ma uno elettronico in modo che tu possa regolari la temperatura caldaia da dove vuoi |
|
| | | OFFLINE | Post: 711 Post: 705 | Registrato il: 21/12/2012 Registrato il: 21/12/2012 | Sesso: Maschile | Utente Senior | [IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG] | Utente power+ | |
|
05/02/2013 18:58 | |
ehmmm quel termostato meccanico lo lascerei dovè, magari in serie ( a quello meccanico) un qualsiasi termostato elettronico...non scherziamo con il gasolio (anche sull'alimentazione elettrica del bruciatore va bene)
[Modificato da gianni9601 05/02/2013 19:46] |
|
| | | OFFLINE | | Post: 20 Post: 20 | Registrato il: 02/02/2013 Registrato il: 02/02/2013 | Età: 64 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
05/02/2013 20:09 | |
Ciao gianni9601
un qualsiasi termostato elettronico...
Qualche tipo da consigliarmi, che non costi una cifra...
Purtroppo non ho il ma nuale, ho trovato questo:
www.pensotti-pna.com/S1%20Manual.pdf
lo schema el. credo che dovrebbe essere quello a pag 20?
Ciao |
|
| | | OFFLINE | | Post: 118 Post: 111 | Registrato il: 07/08/2005 Registrato il: 03/10/2012 | Città: MONDOVI' | Età: 43 | Sesso: Maschile | Occupazione: artigiano | Utente Junior | TECNICO MANUTENTORE | |
|
05/02/2013 20:50 | |
Puoi lasciare il termostato meccanico e quello di sicurezza sull alimentazione del bruciatore e quello elettronico se hai un bruciatore con lo spinotto a 7 poli sui morsetti dedicati alla linea termostatica pero ricordati che il termostato meccanico dovrà essere messo sempre più alto come gradi di quello elettronico |
|
| | | OFFLINE | | Post: 118 Post: 111 | Registrato il: 07/08/2005 Registrato il: 03/10/2012 | Città: MONDOVI' | Età: 43 | Sesso: Maschile | Occupazione: artigiano | Utente Junior | TECNICO MANUTENTORE | |
|
05/02/2013 20:57 | |
Puoi tenere sia il termostato di regolazione e quello di sicurezza che comandano la linea del bruciatore e quello elettronico se il bruciatore ha una spina a. 7 poli sui morsetti termostatici però ricordati che il termostato della caldaia andrà sempre tenuto più alto di quello elettronico |
|
| | | OFFLINE | Post: 711 Post: 705 | Registrato il: 21/12/2012 Registrato il: 21/12/2012 | Sesso: Maschile | Utente Senior | [IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG] | Utente power+ | |
|
06/02/2013 00:34 | |
[Modificato da gianni9601 06/02/2013 00:41] |
|
| | | OFFLINE | | Post: 20 Post: 20 | Registrato il: 02/02/2013 Registrato il: 02/02/2013 | Età: 64 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
07/02/2013 10:43 | |
Puoi tenere sia il termostato di regolazione e quello di sicurezza che comandano la linea del bruciatore e quello elettronico se il bruciatore ha una spina a. 7 poli sui morsetti termostatici però ricordati che il termostato della caldaia andrà sempre tenuto più alto di quello elettronico
Purtroppo il mio è a 6 poli (vedi schema), stavo valutando la centralina EV02F (Fantini Cosmi) ma non trovo il prezzo.
Ciao
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 20 Post: 20 | Registrato il: 02/02/2013 Registrato il: 02/02/2013 | Età: 64 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
07/02/2013 10:48 | |
Purtroppo il mio è a 6 poli (vedi schema), stavo valutando la centralina EV02F (Fantini Cosmi) ma non trovo il prezzo.
Mancava un allegato.
Grazie gianni9601 x lo schema.
Ciao
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 118 Post: 111 | Registrato il: 07/08/2005 Registrato il: 03/10/2012 | Città: MONDOVI' | Età: 43 | Sesso: Maschile | Occupazione: artigiano | Utente Junior | TECNICO MANUTENTORE | |
|
07/02/2013 11:13 | |
Con quella centralina comandi pompa e una valvola miscelatrice motorizzata , non so se il tuo impianto ne è provvisto |
|
|
|