| | | OFFLINE | | Post: 2 Post: 2 | Registrato il: 12/09/2023 Registrato il: 12/09/2023 | Età: 57 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
12/09/2023 12:49 | |
Buon giorno, a distanza di 2 anni dalla sostituzione completa del GRUPPO DI REGOLATORE PORTATA E FLUSSOMETRO 3022156 CALDAIA, la caldaia presenta lo stesso problema prima della sostituzione ( se il rubinetto dell’acqua sanitaria calda, non viene aperto alla max portata, arriva fredda, è possibile che nuovamente sia danneggiato questo particolare?, chiedo un vostro eventuale riscontro di problemi simili, grazie |
|
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 1 Post: 1 | Registrato il: 10/11/2019 Registrato il: 10/11/2019 | Età: 19 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
18/09/2023 06:11 | |
Ciao, la quantità di acqua calda che esce dal rubinetto, in questi 2 anni, è sempre la stessa oppure è diminuita?
Spiego meglio: se apri il rubinetto a metà, la quantità di acqua è poca?
Perché pensavo che potrebbe essere anche lo scambiatore acqua sanitaria intasato di calcare.
Però aspetta qualche parere di tecnici esperti.
Ciao |
|
| | | OFFLINE | | Post: 2 Post: 2 | Registrato il: 12/09/2023 Registrato il: 12/09/2023 | Età: 57 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
18/09/2023 06:47 | |
Lo scambiatore e ok, in quanto la portata è notevole, ( come l’acqua fredda), inoltre dove abito io la durezza è poco superiore a 10 gradi Francesi, grazie comunque dell’intervento
|
|
| | | OFFLINE | Post: 211 Post: 211 | Registrato il: 18/02/2015 Registrato il: 18/02/2015 | Sesso: Maschile | Occupazione: manutentore caldaie | Utente Junior | Tecnico Manutentore | |
|
18/09/2023 10:56 | |
Dovresti vedere se il flussostato gira liberamente o va forzato in quel caso basta pulire l'astina
|
|
|
|